千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

如何测试综合布线屏蔽工程的性能...

[复制链接]
sky的天空 发布于: 2007-10-10 22:31 695 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
征集建议和提议,如何检验屏蔽布线工程的性能的好坏
[此贴子已经被作者于2007-10-10 22:50:08编辑过]

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
BJFLUKE 发表于 2007-10-11 08:57:00
<p>嗯,是个讨论的话题.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sky的天空 发表于 2007-10-18 16:05:00
<p>我们不要轻视外界环境,尤其是电磁波对网络的干扰。在这里,讲一个实际碰到的例子: 有个公司连网。要求把两幢相距400米左右的楼连起来。当时考虑到资金问题,使用了粗缆。在架设粗缆过程当中,由于现场条件的限制,在100多米的长度内和一根其它电缆相距不到2米(等到施工结束后,才知道是高压电线)。 完工后测试,网络能连通,但速度可以和2400Bps的Modem媲美。后来,把粗缆和高压电线的距离略微拉开(因条件限制,只拉开了半米左右),网络速度大大改观,但仍感觉比普通10M网慢。所以,在受电磁干扰严重和存放有化学品的场合我们通常采用干扰性能优于非屏蔽双绞线的屏蔽双绞线抗。需要这是1996年的事例,但是对我们现在的布线工程依然有警惕意义。</p><p>为了解决这些问题,在6类/7类布线的工程中,安捷伦的 wirescope pro 除了提供测试线对间“外来串扰”的功能外,还提供了一个先进的工具“背景噪音”,所提供的帮助是扫描出布线工程所处的实际位置的实际干扰信号的强度。包括动力系统产生的信号、无线信号等等。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xuriwr 发表于 2007-10-18 20:52:00
<p>做认证测试呗。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sky的天空 发表于 2007-11-12 14:33:00
就想问怎么做认证测试:屏蔽布线工程的性能
回复 支持 反对

使用道具 举报