请问各位关于H的XCL5010到底能带多少模块...

[复制链接]
dingqiang1113 发布于: 2007-8-6 19:36 1197 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问各位honeywell的XCL5010是只能带16个模块,且相同模块不能超过10个吗?如果超过了会有什么问题?请各位高手指点一二,感激不尽
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
七杯茶 发表于 2007-8-7 10:56:00
<p>点数不能超过<strong><font color="#ee3d11">128</font></strong>个,至于相同模块不能超过10个我也不清楚。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dingqiang1113 发表于 2007-8-7 13:44:00
<strong><font face="Verdana" color="#61b713">七杯茶,现在的XCl5010能从care里建128个物理点,如果加上虚拟点的话可以到192个。但是有人能调到200多不知道会有什么后果?根据honeywell人说XCL5010挂lon的模块只能带16个,而且同样的模块不能超过10个,可是现在有个项目都超过了这个点数,不知道有什么后果</font></strong>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
七杯茶 发表于 2007-8-8 12:01:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dijun 发表于 2007-8-30 10:37:00
<strong><font face="Verdana" color="#61b713">lon的模块超过16个,或者同样的模块不能超过10个,会出现连LON困难或者连不上,或者容易掉线。我做过的最多也就14个摸块7个DI 3个AI 1个AO 3个DO共有124个点。因为下挂在不同的地方,有400多米远,当时费了好大劲还是加中继器才连上的<br/></font></strong>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
qinbiao2008 发表于 2007-9-1 14:54:00
<p>XL5010在编程调试时有两种方法,一种采用地址编程。给每个模块编个DIP地址,这样只能做16个模块。一种用lon卡调试,不采用编址,可以带20个模块没问题的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
abcdlxc123 发表于 2007-9-2 15:36:00
现在用LON扩展可以超过128点,没16个模块的限制,要求控制器操作系统2.04以上(包括2.04),CARE4.0以上且支持LON工程。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hvacr777 发表于 2007-9-19 14:57:00
<p>XL5010在编程调试时有两种方法,一种采用地址编程。给每个模块编个DIP地址,这样只能做16个模块。一种用lon卡调试,不采用编址,可以带20个模块没问题的。</p><br/>