千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]烟感不能复位...

[复制链接]
nbm671351596 发布于: 2011-10-27 22:05 880 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请教大虾!!!

烟感报警后撤防了,但不能复位,第二次不能报了。是怎么回事啊?

我的接线方法和红外三鉴是一样的,是不是接线方法有误?

(是不是要把电源接进继电器开关控制?)

编程项没有错。

 

[此贴子已经被作者于2011/10/27 22:38:36编辑过]
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
quifangde 发表于 2011-10-28 09:24:00
断电后应该是可以复位,有一些烟感是断电复位的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
nbm671351596 发表于 2011-10-29 09:26:00

额,我接线方法是把12V常通的。。

是不是把12V接入小继电器,撤防断电啊。

那就是我接线方法有误了。。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
goone123458 发表于 2011-10-29 14:01:00
路过,学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
maoblue1 发表于 2011-10-30 15:35:00
报警器输出是电压的的话必须接继电器输出的吧。用过博世和dsc的主机很多都是接受输入开关信号的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
mmerciny 发表于 2011-10-31 15:17:00

继电器啊继电器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
nbm671351596 发表于 2011-11-9 22:25:00
谢谢各位,已解决。原来这种烟感是不能自动复位的,后来加个继电器解决了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城