请讨论如何节省楼宇可视对讲工程成本...

[复制链接]
dxkun 发布于: 2007-4-28 19:23 9043 次浏览 83 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>   上一个月业绩不算很好,处于淡季,我就去了外地开发客户。最后到某某直辖市时,我的老客户接待了我,并且陪了我两天,在此期间,他给我介绍了他要做的几个工地监控与对讲问题,也暗示了我给他的价格优势。为了证明我们的价格过高,他让我陪他去看望了几个当地的同行朋友,还去了这些同行朋友的办公地点与店铺!(<font color="#ff0000">这里要说句不好意思的话</font>,我无意打听同行的价格与测试系统的功能,但人在江湖,身不由己。我听到你们的价格都忘光了,绝对没有在心中留底)</p><p><font color="#000000"><strong>发现几个新的问题</strong></font>,所于请各位大侠们来讨论一下这个节省楼宇对讲工程成本的问题:</p><p><font color="#ff0000">第一个问题:不用视频线了!</font></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我们拜访***城市较出名的楼宇对讲办事处时,一张姓业务员给我们说:“我们的楼宇对讲系统非常省线材,节约工程成本!<font color="#ff0000">只要楼层在10楼以下,可以不用布视频线!</font><font color="#ff0000">只有护套线就可以了。</font><font color="#000000">你想一下吗?哪个视频线多贵哦!一个小区算下来,多少钱啰。何况我们的分机都这么便宜。。。。。。。。。。。。”张经理<font color="#000000"><strong>最后告诉我们</strong></font>:“你们每层楼才3户人,才7层,不用视频线绝对没有问题,你主干线用0.3平方毫米的6芯护套线;入户分线用0.2平方毫米的6芯护套线;我保证绝对没有问题了!.。。。。。。。。现在这么做的厂家多着呢,你不信去多看几个工地,哪个不是这么做的?”</font></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>虽然我们也是厂家,但我是业务员。</strong>我们厂的技术员从来没有教过我们省视频线!前天回来时,问了一下我们厂的崔工,结果就骂了我一顿,他说:“你叫哪个客户省了视频线,效果达不到,自己负责!”</p><p><font color="#ff0000">我迷惑了:我想问一下</font>各位做技术、有工程经验的朋友们?楼宇可视对讲真的可以省视频线吗?你们是如何省视频线的?怎么来保证视频传输效果?</p><p><font color="#ff0000">第二个问题:节能楼宇可视对讲产品!</font></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我与客户最后在泰兴电脑城的一个厂家办事处看了看,该厂家业务员告诉我们,他们的楼宇可视对讲产品非常节能,是行业中首推一指的节能型楼宇对讲产品!一台3A的楼宇对讲系统电源,可以负载120台普通功能的可视分机工作!</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>我就问他:“</strong>你们的每台普通功能的可视分机静态功率是多少(因为可视分机随时有可能被用户监视,所于是待电待机,就算处于静态也消耗电,所于我问他这个问题)?假如120台分机,电源至最远的分机该有多少米距离呢?”</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 哪个业务员将彩页向我手中一放,<strong>说道</strong>:“你还不信啥过?不信,你去装一个单元,我就给你一台电源,带不动120台普通功能的可视分机,我跟你姓!我们在这个电脑城开了三年多了,在这里的工程不下50个,难道我敢骗你嗦。假如我们是骗子,可能早就搬走了。”说完,哪个业务员就挪动他的胖身子去招待另外来的几个人去了。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;<font color="#ff0000"> 我想请问一下</font></strong>各位技术员?一台普通功能的可视分机功率是多少?一般静态的功耗是多少呀?假如一台3A的电源,就用线来传输,可以传输多少米?假如有120台普通功能的可视分机,第1个分机与120个分机的保守的距离有多少米呀?</p><p><font color="#ff0000">第三个问题:楼层平台的保护功能是浪费钱材!</font></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 下午3点钟时,一个办事处的业务员带着一个展箱来了我客户的商铺处向我客户们现场演示。我们发现他们的系统还可以,展箱面板上有电控锁、非可视分机、可视分机、紧急按钮、电源、数码主机,展箱底就是一台管理中心机!整个布置非常之好,小巧灵活。我都喜欢哪样的展箱!</p><p>&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp; 这个业务员是我见过最热情的业务员了</strong>。想想4月份的天,穿着两件衣服,提着展箱过来时!一条浅灰色的衫衣都打湿了,领带也歪歪扭扭,还背着一个装满彩页与名片的公文皮包!他先给我们递了名片,散了烟(这里又要说声对不起,因为我也是厂家,我没有回递名片)。我的客户也是不错的朋友,没有让他先演示,让他坐了近一个小时,我们聊了很多,聊了其它厂家的技术,也聊了他们的技术,最后聊了价格,他给的是一份公开报价,说是打折。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 后来测试时,我们发现什么功能都还不错,通话的音质好,开锁灵敏,联网呼叫时方便,管理中心机可以在未接时提机反呼叫!还演示了紧急按钮报警。在他演示完毕后,<strong>我问了他一个问题</strong>:“***经理,你们的系统单元内不要楼层平台?联网的时候也不要联网转换器?”</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 业务员用手擦了一下把汗道:“哪个东西要到干啥子?浪费钱嗦。现在工程多不容易做嘛?钻过钱多不容易嘛?还用哪个来增加工程成本!工程报价高了,你能中标不嘛?”“我们这个联网系统分机自带解码,不用楼层解码器。”</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>我追问了一句</strong>:“他们都说楼层平台用来隔离保护入户设备的呀!不用楼层平台,入何来保护入户的分机呢?”</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “铲铲哦!你不能乱比哈,哪些都是厂家在作怪,明明是取着解码功能的解码器,却偏说成是什么保护功能的楼层平台。浪费钱钱的。你想想吗,分机,主机,电源全都有了,中间非得要你加设备,哪不是增加工程成本吗?”“不过,有些厂家的技术不行,系统不太稳定,他们是要用楼层平台来保护的,来取着隔离的作用,如我们这样的持术,自然就不用了!这些厂家主要是分机没法做自带解码功能的,所于必须用楼层解码器。但他们不想让人知道,就说成是带保护功能的楼层平台。你们不要给别人蒙了。。。。。。。”<font color="#000000"><strong>该业务员口若悬河的说着,解释着。</strong></font></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 为之,我一愣:<font color="#ff0000">楼层平台真的只是解码功能吗?可以省略吗?</font>到底是用着好呢?还是不用好呢?为什么我们公司的产品都有楼层平台呢?</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
[此贴子已经被作者于2007-4-28 19:40:17编辑过]

回复

使用道具 举报

已有83人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dxkun 发表于 2007-4-29 09:51:00
<p>请大家积极发言呀,发表一下你们的想法嘛?分享一下大家的经验吗!看看我遇到的三个新问题是否可以省成本,有什么好处或坏处!我在此谢谢各位了!</p><p>&nbsp;</p><p>对了,刚才我们的技术员告诉我说:如果用稳压管来稳压的话,稳压管最低都要15毫安才能正常工作!我补贴一下楼层平台的作用:</p><p><strong><font color="#0000ff">一、楼层平台之解码器作用:</font></strong>1、规范楼宇对讲楼层布线/接线;2、隔离保护入户楼宇对讲设备;</p><p>3、楼宇对讲终端设备智能解码;4、可视对讲系统视频信号中继放大;5、集中供电与管理;</p><p><strong><font color="#0000ff">二、楼层平台之保护器作用:</font></strong>1、规范楼宇对讲楼层布线/接线;2、隔离保护入户楼宇对讲设备;</p><p>3、联网系统智能信息转发;4、可视对讲系统视频信号中继放大;5、集中供电与管理;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
nan 发表于 2007-4-29 11:42:00
<p><font color="#ff0000">第一个问题:不用视频线了!</font></p><p><font color="#ff0000">双绞线可以用来传视频。5类双绞线的带宽在10M,所以传模拟视频是可行的(模拟视频的带宽为6M)。当然,传输之后视频的指标会比较差,特别是高频的损失很大,用来传彩色当然就不太可行。至于黑白嘛,在20m以内还是能够忍受的。</font></p><p><font color="#ff0000">第二个问题:节能楼宇可视对讲产品!</font></p><p><font color="#ff0000">这个其实看各个厂家产品的工作方式和功能。如果只是简单对讲,没有什么报警、信息发布之类的,待机时只允许一个分机监视,室内分级做成“零待机”方式也不是不可能,其功能由解码器完成,无非就是线多一点嘛。既然可以做到“零待机”,难道3A不够用,只需要给主机和解码器供电就可以了。</font></p><p><font color="#ff0000">第三个问题:楼层平台的保护功能是浪费钱材!</font></p><p><font color="#ff0000">这个就用户来看,确实是如此。当然,标准GA/T 72-2005对小于28户的对讲系统是没有要求保护室内机功能的,对大于28户以上的系统才提出了这个要求,呵呵。人家的产品只用于28户以下,有什么不可以?</font></p><p><font color="#ff0000">每个厂家的产品都有自己的应用点,针对不同的应用,有不同的产品,有什么奇怪?</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dxkun 发表于 2007-4-29 12:25:00
<p><font color="#ff0000">第二个问题:节能楼宇可视对讲产品!</font></p><p><font color="#ff0000">这个其实看各个厂家产品的工作方式和功能。如果只是简单对讲,没有什么报警、信息发布之类的,待机时只允许一个分机监视,室内分级做成“零待机”方式也不是不可能,其功能由解码器完成,无非就是线多一点嘛。既然可以做到“零待机”,难道3A不够用,只需要给主机和解码器供电就可以了。</font></p><p>
请问3楼的专家朋友,分机既然是0电待机,哪么说明分机与入户线都没有电待机了,哪么我们平时主动按监视键有用吗?谢谢。</p><p>对于你第一点的建议,我只能说:各客户有各客户的要求吧,能将就就将就吧。只要客户接受,我们也没话可说。</p><p>对于第三点的建议,更是精辟,谢谢。你真聪明!谢谢你。我明白了。</p>
[此贴子已经被作者于2007-4-29 12:55:01编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
nan 发表于 2007-4-29 17:34:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>dxkun</i>在2007-4-29 12:25:00的发言:</b><br/><div class="quote"><p></p>请问3楼的专家朋友,分机既然是0电待机,哪么说明分机与入户线都没有电待机了,哪么我们平时主动按监视键有用吗?谢谢。</div><p></p></div><p>专家不敢当^_^</p><p>当然有用!!!</p><p>按键连到解码器,通了之后解码器再供电过来不就可以看了嘛</p><p></p><p>建议版主将此帖列为“精华贴”,支持的顶一下</p>
[此贴子已经被作者于2007-4-29 17:38:57编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dxkun 发表于 2007-4-29 19:01:00
<p>呵呵。。。。。。。。。。。。。终于明白3楼的朋友之言了!</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#ff0000">我们通常的普通功能楼宇对讲是三个按键</font>(呼叫、监视、开锁):</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#ff0000">1、呼叫键的功能是:</font>一般的呼叫键功能只有联网才能使用,是单键呼叫管理中心机;部份企业的楼宇对讲系统设计有反呼叫功能(<font color="#ff0000">反呼叫功能解释</font>:室内分机主动呼叫楼下单元门口主机,或室内分机主动呼叫用户门口的小门口机(门前铃或二/三次确认门铃),这种功能我们称作反呼叫,一般应用于电梯、酒店、桑拿等特殊场所!),反呼叫功能也是做在这个按键上面!</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#ff0000">2、监视键的功能是</font>:一般监视键是供用户监视楼下单元主机门前图像或用户门前铃的门前图像用(也有部份企业做到可以监视小区入口围墙机的门前图像);</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#ff0000">3、开锁键的功能是</font>:一般开锁键的功能是供用户在系统处于工作状态时,给小区入口围墙机、楼下单元门主机、用户门前的小门口机提供远程开锁;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#ff0000">按目前市面上的楼宇对讲系统看,(集中供电型)可视对讲系统至少需要4芯线+视频线</font>:1芯为传输双向对讲信号的音频线;1芯是传输开锁信号/或联网控制信号的控制线;1芯为可视分机的显示屏集中供电电源正线;1芯为公共地线;最后才是视频线(视频线为正负两芯,所于我们常说这种系统为6线制);</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>这就是我目前见过集中供电可视对讲系统最简单的了</strong>,他们的呼叫键、开锁键、监视键的操作功能都是通过室内分机的芯片程序来完成指挥、运作!</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 而3楼的朋友却绕过这一节,直接将监视键接到楼层平台处,哪么只少得加一芯线(地线可以公用)!哪么布线至少得5芯线+视频线了!哪是不是得此失彼呢?<font color="#ff0000">这是其一!</font></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#ff0000">其二</font>、室内分机是用户的终端接触设备,必须具备反应灵敏、快捷的优点!你这样控制的话,会不会存在反应时间的等待呢?至少需要等几个方面:第一,控制信号从按键传输到楼层平台,楼层理台再供电到室内分机,然后才能使用!我记得小学时,老师教过,电器产品最好是预热使用!所于我认为不妥善!这是不是成了第一代的N+3、N+4系统,有一芯单独的呼叫线了呢?</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#ff0000"> 对了,最告忘了告诉你</font>,系统没有使用楼层平台,是不是要在电源上加个控制芯片,并注入程序,我们直接从电源上控制呢?</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我本人也想请版主加精讨论!期待大家勇跃发言!讨论出一个节省楼宇对讲工程成本的方法!必仅节能是现在我们刻不容缓的事了!谢谢!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
dxkun 发表于 2007-4-29 19:08:00
<p>对了,朋友。楼层平台要电待机吗?</p><p>&nbsp;&nbsp; 市面上现在最常见的楼层平台为2、4、6、8、10户型的,我本人没有见过10户以上的楼层平台。就算按10户型的楼层平台算,120台分机至少需要12个楼层平台,我们就算12个楼层平分处6层,目前市面上最低距离的住宅楼为2.45米/层!你可以算一下电源需要传输的距离是多远?</p><p>&nbsp;&nbsp; 你再估算一下,或问一下做过工程的朋友,假如每层8户的用户,最远的用户至楼层平台处有多少米?就知这个传输距离是多少米了?</p><p>&nbsp;&nbsp; 如果你的楼层平台要电待机,哪么电源至楼层平台处的这段线路是必须有电待机的!没错吧?</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;呵呵。。。。。。。。。。不要生气哈,朋友,我们是就事论事!谢谢。有空来佛山了,请你喝酒!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
nan 发表于 2007-4-30 09:44:00
<p>声明:偶不喝酒,呵呵</p><p>一根线可以实现多个按键,如果lz不清楚,可以请教你们的崔工</p><p>所以,线不会增加。</p><p>反应灵敏的问题。相同的是芯片处理按键的时间,但由于少了室内分机芯片与楼层平台芯片通信的时间,理论上反应更快。</p><p>预热的问题。对现在的电子产品,除了CRT等需要电子枪的地方,预热的意义不大。不见得你小学时候学的是正确的,偶大学老师还教我们要预热半小时呢,因为全是电子管的东东,不预热不稳定。对于黑白的对讲,如果对CRT的灯丝预热,一来会消耗能量,二来会降低灯丝的寿命,当然这样做可以点亮的快一点,但比不预热的不会快过1秒钟。偶认为1秒钟是可以接受的,况且,给灯丝做预热的,可能在这个行业不多吧。对于彩色TFT LCD,则完全没有这个问题。</p><p>楼层平台的问题。楼层平台当然要供电!!!假定楼层平台可以接4户分机,120户需要30个。30个楼层平台耗电多少?如果lz说需要3A,偶只好请你再次问你们的崔工了。</p><p>另外,纠正lz几个错误的地方:</p><p><font color="#000000">////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////</font></p><p><font color="#000000">假如一台3A的电源,就用线来传输,可以传输多少米?假如有120台普通功能的可视分机,第1个分机与120个分机的保守的距离有多少米呀?</font></p><p>《如果不带负载,你想多远就多远,所以跟负载有关,不能凭空讨论。在你没有确定功耗之前,不能说人家达不到!!!</p><p>第一个分机跟120个分机的距离有什么关系?既然你有层间平台,考虑距离就应该是主机到层间平台的距离、层间平台到分机的距离,而不是分机之间距离多少》</p><p><strong>我问了他一个问题</strong>:“联网的时候也不要联网转换器?”</p><p>《有的厂家就是把联网器的功能做在主机里面,没有联网器很正常啊》</p><p>///////////////////////////////////////////////////////////</p><p></p><p>偶所说的都是一种可能性,希望lz不要对号入座。lz说的这家产品,偶也没有见过,纯属猜测,如有雷同,纯属见鬼!!!!!!!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
nan 发表于 2007-4-30 09:47:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>dxkun</i>在2007-4-29 9:51:00的发言:</b><p>对了,刚才我们的技术员告诉我说:如果用稳压管来稳压的话,稳压管最低都要15毫安才能正常工作!</p></div><p>所以lz的产品功耗大嘛</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
dxkun 发表于 2007-4-30 11:16:00
<p>朋友,你的想法我明白了。这个课题值得去研究一下,一芯线是可以作多种用途的!我们的非可视不联网还只需要2芯护套线呢,采用信号叠加的方法传输吗!这个我知道!谢谢。</p><p>但朋友说是将监视控制键功能集成到楼层平台处,这样少了分机的待电待机消耗,确实不为一个实用方法。也是一个节能的好方法!这个课题,我会让我们的工程师进行研究。</p><p>对了,我们的产品采用了多种稳压的方法,主要有集成稳压管,调整稳压,可控硅等,没有统一使用稳压管!但是我们公司有严格规定,一台3A的电源最多配12台普通功能的可视分机!公司要求不能做豆腐类的工程,哪个业务员配错了方案,哪个业务员负责!</p><p>另外,我为什么问第一个分机至最远一个分机的距离!可能意思有点不明白,让人误会!意思是说:按普通的楼层结构来算,第一个接入分机的接点到最远的哪个分机接点是多少米?</p><p>至少楼层平台要电待机,所于永远不可能不负载的!只要有电,相应的线路等都一定有电,并且有消耗!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
nan 发表于 2007-4-30 11:43:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>dxkun</i>在2007-4-30 11:16:00的发言:</b><br/><p>但是我们公司有严格规定,一台3A的电源最多配12台普通功能的可视分机!公司要求不能做豆腐类的工程,哪个业务员配错了方案,哪个业务员负责!</p></div><p>想知道依据是什么?难道3A带20台就是豆腐渣工程?</p><p>另外,lz还没有明白负载什么意思!!!</p><p>"有负载就有消耗"这没错,但负载轻就消耗少啊,这也是节能啊</p>
[此贴子已经被作者于2007-4-30 11:48:04编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
沉睡的木头 发表于 2007-4-30 12:03:00
二位的辩论有意思,请继续,偶学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
dxkun 发表于 2007-4-30 12:19:00
<p>公司的技术员告诉我依据是:一般的普通功能可视分机在220毫安至350毫安之间,所于3安就最多配12台普通功能的可视分机!</p><p>朋友这样做的消耗确实是少了,值得研究!值得考虑与学习!我前前后后经历过的对讲工程至少有15个吧,不光是做我们的产品,也有做其它厂家的产品(最开始本公司是想做代理经销,不想做生产,所于销售过其它厂家中性产品)。我们公司刚成立时,为了找客户,让客户相信我们的技术实力与产品。还免费为客户提供过半年的非本公司产品技术支持,客户如果有需要,我们都将免费派人去客户现场,协助客户处理对讲工程,不管是不是我们的产品,我们都将协助解决好!</p><p>其间,我们的工程师回来给我们说:对讲工程主要问题分三种:一是系统本身,二是线材的使用规范,三是电源等相应配件的配合!我相信线材的使用也是非常重要的!电源是能量,更不能发生饿死的现像!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
沉睡的木头 发表于 2007-4-30 12:30:00
<p>拿刀的是搞产品研发的,你们可以就这几个论点好好探讨下,不管最后谁对谁错,都让大家学习学习。</p><p>不过建议楼主把签名上的厂家广告去掉,谢谢支持。</p>
[此贴子已经被作者于2007-4-30 12:31:05编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
nan 发表于 2007-4-30 12:33:00
<p>谢谢木头版主!!!</p><p>不要透露偶的身份哦</p>
[此贴子已经被作者于2007-4-30 12:37:35编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
nan 发表于 2007-4-30 12:37:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>dxkun</i>在2007-4-30 12:19:00的发言:</b><br/><p>公司的技术员告诉我依据是:一般的普通功能可视分机在220毫安至350毫安之间,所于3安就最多配12台普通功能的可视分机!</p></div><p>还是想知道,这个功耗是什么时候的?</p><p>想知道:</p><p>1、静态功耗,即待机状态,电压和电流</p><p>2、通话功耗,比如跟管理中心机通话,屏幕不用点亮,电压和电流</p><p>3、可视通话功耗,即屏幕点亮状态,电压和电流</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
dxkun 发表于 2007-4-30 15:35:00
<p>以本公司二线数码不联网系统为例:</p><p>1、普通功能的可视分机在静态的待机状态下:约为8毫安;</p><p>2、普通功能的可视分机在正常工作状态下,预算约为550毫安,电压为12V---18V;</p><p>3、楼层平台:A、楼层平台带解码功能、带视频放大、带控制信号与视频信号隔离保护的<font color="#ff0000">待机为0毫安</font>(<font color="#ff0000">表现为</font>:入户的信号线接错、正负极接反;视频信号接错、接反;只影响出错的一个用户设备工作,其它用户不受影响!注:这种平台不带电源保护功能,不能将电源正负极接错!);</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B、楼层平台带解码功能、带视频放大、带控制信号与视频信号隔离保护、同时带有电源的保护功能的<font color="#ff0000">待机为约8毫安</font>(<font color="#ff0000">表现为</font>:入户的信号线接错、正负极接反;视频信号接错、接反;电源的正负极接错,接反;只影响出错的一个用户设备工作,其它用户不受影响!)</p><p>由于马上五一放假,本公司在赶货,我只问到不联网的了。联网的还没有问到数据!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
dxkun 发表于 2007-4-30 15:47:00
<p>用户都有操作权,都有监视权力!我们不能让哪一个用户没有监视权力,或临时没有监视权力!</p><p>如果系统只允许一台可视分机临时有监视权,我认为这个系统不合格!</p><p><font color="#ff0000">例</font>:当某一单元楼下发生情况时,所有的用户都想通过行使监视权去远程监视,查看楼下门前机前的图像!如果按朋友所说,只允许一台分机临时有监视权力。哪么其它的用户是不是要等这个用户监视完了后再行使监视权力呢?哪一定得叫用户排个队去监视了!</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 假如有时我们按监视键没有用(并不是真的没有用,而是系统正在被别的用户监视,使用);你会是什么想法?感觉是分机出现故障呢?还是继续耐心的等待?直到轮到你使用监视权力呢?</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#ff0000"> 楼宇对讲设备入户的供电</font>,主要是给可视分机的显示屏供电(带联动功能的也给相配套的报警器材供电!),当我们多个用户同时行使监视权力时,负载会不会达到极限呢?用不用考虑系统的最大负载?</p><p>&nbsp;<font color="#ff0000"> 所于</font>,我个人的看法:楼宇对讲系统做到只临时允许一个用户行使监视权力!这样不太妥善!</p>
[此贴子已经被作者于2007-4-30 15:48:45编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
nan 发表于 2007-4-30 17:11:00
<p>公司的技术员告诉我依据是:一般的普通功能可视分机在220毫安至350毫安之间,所于3安就最多配12台普通功能的可视分机!</p><p>2、普通功能的可视分机在正常工作状态下,预算约为550毫安,电压为12V---18V;</p><p>-----------------------------------------------------------------------------------------</p><p>这都是lz说的哦,^_^</p><p></p><p>我个人的看法:楼宇对讲系统做到只临时允许一个用户行使监视权力!这样不太妥善!</p><p>--------------------------------------------------------------------------</p><p>想必lz是有个前提的,即“同时”,对吧?</p><p>是否可以按lz的思路继续下去:楼宇对讲系统做到只临时允许一个用户行使对讲权力!这样不太妥善!</p><p></p><p>当然,这都是个人想法,对讲的无论哪一个标准都没有要求“同时”多个室内分机可以监视,LZ非要这样做,那也无可厚非,无非就是浪费一点电吗,呵呵</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
nan 发表于 2007-4-30 17:17:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>dxkun</i>在2007-4-30 15:47:00的发言:</b><br/><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 假如有时我们按监视键没有用(并不是真的没有用,而是系统正在被别的用户监视,使用);你会是什么想法?感觉是分机出现故障呢?还是继续耐心的等待?直到轮到你使用监视权力呢?</p></div><p>为什么不能做一个提示呢?</p><p>LZ提出这个问题,偶严重怀疑LZ产品有如下情况:</p><p>当本单元有用户跟中心通话的时候,如果其他用户按“呼叫”键时无法呼通中心,并且无任何提示(我指的是单通道的情况,如果是多通道,我指的是每个通道都被使用的情况)</p><p>请LZ出来澄清</p>
[此贴子已经被作者于2007-4-30 17:23:57编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报