千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

光纤网络(Fiber)
收藏本版 |订阅

光纤网络(Fiber) 今日: 1979 |主题: 6236|排名: 21 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

将一路24芯光纤分成6路该怎么做?...

[复制链接]
yjf12 发布于: 2007-8-15 15:21 779 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

将一路24芯光纤分成6路该怎么做?

就是一条24芯光纤到一栋楼,再分6路到各层的配线间。

是直接熔接好,还是通过光纤盒好?都需要什么设备?请各位赐教!谢谢!

[此贴子已经被作者于2007-8-15 15:31:28编辑过]
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
a666666 发表于 2007-8-16 09:03:00
两种方式都行。

第一种直接熔接损耗少,成本低,可以节省光端盒尾纤耦合器,就是不规范一个光端盒里面进出光缆基本上不超过4根,而且对于检查线路不方便。整个方案节省2个12口的光端盒,1个24口的光端盒,尾纤48根、耦合器48个、跳线(多模的是24对,单模的是48条)。

第二种跳接,24芯光缆采用一个24口光端盒刚好全部熔接满,另外到楼层的光缆用2个12口的光端盒,一个光端盒里面进光缆3根。整个方案需要增加尾纤48根、耦合器48个、跳线(多模24对,单模48条)。
我只是说了楼层这端,另一端的配置没有帮你配好。需要帮忙联系我。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yangkangbob 发表于 2007-8-16 09:25:00
支持楼上
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城