千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

联动...

[复制链接]
crcj 发布于: 2007-7-18 08:22 795 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现有一个红外对射周界报警系统,一共54对对射,主机用的VISTA 120 ,继电器模块用的4132DV和4132RY各两台,监控主机用的3台大华16路嵌入式硬盘录像机,自带16路报警输入,没有矩阵。请问我现在要做周界红外一旦报警我的监控主机上就要弹出这个报警防区所对应的摄像机画面。我现在的这些设备能否实现这个功能,如能系统该如何搭建?还有就是每个4132RY上的32个继电器输出接口(NC和COM)它和红外报警防区和监控主机的报警输入是怎么一个对应关系,需不需编程呀,望各位帮帮忙,谢谢。

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ebi200 发表于 2007-7-18 11:08:00

用安防集成管理软件可以实现:

1)采用一台管理电脑安装软件

2)VISTA120 报警主机通过串口模块接入管理电脑

3)3台大华录像机联网,并和管理电脑联网

报警后管理电将通过网络调用大华录像机的图像。

如果VISTA120通过IP2000接入电脑,软件将是完全网络版。

具体请访问:WWW.GUHESOFT.COM

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
缥缈 发表于 2007-7-18 14:52:00

你看大华的报警输入是常开还是常闭,要是常闭的话,你就跟它一一对应就可以了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
crcj 发表于 2007-7-19 08:16:00

3楼的大哥,你说的一一对应是不是:

室外周界第一个防区-----4132RY的第一个继电器-----大华录像机的第一个报警输入

室外周界第二个防区-----4132RY的第二个继电器-----大华录像机的第二个报警输入

.....

.......

...........

还有就是我的对射的数量比我的摄像机数量要多,有时是一个摄像机要管几对对射,这种情况怎么设置呢,望指点。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
缥缈 发表于 2007-7-19 10:32:00

室外周界第一个防区(也就是主机上的010防区)---4132RY的第十个继电器---大华录像机的第一个报警输入

室外周界第二个防区(也就是主机上的011防区)--4132RY的第11个继电器--大华录像机的第二个报警输入

对射的数量比我的摄像机数量要多的话,你就把要一个摄像机管几对对射的那几对串成一个防区。只有这样才能满足你的需求。有问题可以加我QQ

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lingyn99 发表于 2007-7-19 17:43:00

应该可以编程设定,任意一个防区报警对应任意一个继电器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lingyn99 发表于 2007-7-19 17:47:00
硬盘录像机中应该也有报警联动设置,可实现多个报警输入联动一路图象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
crcj 发表于 2007-7-19 18:11:00
还有一个问题就是:硬盘录像机的十六路报警输入和16路视频输入也是一一对应的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
缥缈 发表于 2007-7-20 10:07:00
4132RY是不可以通过报警主机来设置的。硬盘录像机的十六路报警输入和16路视频输入不需要一一对应。这可以通过监控软来设置哪一个防区联动哪一个摄像机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
飞机与爱情 发表于 2007-7-28 21:46:00
我顶9楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
cnccsj79 发表于 2007-8-8 20:58:00
以下是引用crcj在2007-7-19 18:11:00的发言:
还有一个问题就是:硬盘录像机的十六路报警输入和16路视频输入也是一一对应的吗?

大华的机器在报警联动里是可以设置常开或常闭输入的,就是你要看你的大华机器是什么型号的,有的机器是检测电压信号的,有的是检测开关信号的,当然你的任意一路输报警输入可以对应十六画面里的任意图像。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
qwen 发表于 2007-8-9 17:31:00

4132DV 不需要要主机编程,上面有地址拨码,你有两块,要拨下,对应防区是1-32  33-64  DV板常态下输出的是12VOR5V的高电压,报警后为低电位。如果你的录象机支持电压报警输入,这一块板就OK了,如果不支持,就加上4132RY,继电器板输出的是干触点信号