求教:在BA系统中如何实现对高低压配电系统的监测...

[复制链接]
姜辉 发布于: 2007-9-11 17:43 1434 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>各位好:</p><p>&nbsp; 本人刚接触BA系统,现有个小区的高低压需要进行监控,现业主提供了高低压的系统图,我想知道的是应该从哪个地方采集信号进入DDC。希望知道的指导下,再此感谢。附系统图</p><br/>
[此贴子已经被作者于2007-9-11 17:45:50编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
liuyi700300 发表于 2007-9-13 09:27:00
可以直接加一个电力测控仪,然后从仪器上取信号到DDC
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hvacr777 发表于 2007-9-19 14:45:00
配智能电表。再用485总线接进网络控制器。。。现在好多楼控品牌有的。如果硬接点,就要求空开什么的带无源点。
[此贴子已经被作者于2007-9-19 14:46:45编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tiger121 发表于 2007-9-20 10:35:00
电量参数用电量传感器串接在相应的计量回路中测量,回路状态信号从相应的断路器上的辅助回路中取无源干接点信号。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
上海蓝程 发表于 2007-10-7 17:15:00
<p>2种方法,1是硬接点,另1为网关,网关需要强电已经成监测系统。</p><p>硬接点方式:分电量监测(可以接智能表、或用变送器采样);断路器的运行状态及故障(接断路器的辅助触点、跳闸触点)、变压器超高温报警。</p><p>有发电机组的也要监测</p>