千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

如何搞定双绞线收发器的防雷处理?...

[复制链接]
苏州三流 发布于: 2007-9-13 07:58 593 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

本人在马路上做了一套监控,用双铰线做的。但是在打大一点的雷的时候。摄像机在立杆上的双绞线收发器经常损坏。有时在前端,有时在机房端。在墙壁安装的摄像机没问题。

啊有高手知道原因,如何简单处理?先谢

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
子时曰 发表于 2007-9-13 09:09:00

是用网络的8线的还是压接的2线做的?

如是网络8线的,用网络信号防雷器,如是压接的,用压接信号防雷器,成本不高...

实际问题可直接沟通....

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
子时曰 发表于 2007-9-13 09:11:00
补一点,两端都要装,接地要做好...
回复 支持 反对

使用道具 举报