求助:几个HONEYWELL问题
求助:几个HONEYWELL问题...
[复制链接]
BakeStone
发布于: 2007-7-3 08:33
1078 次浏览
14 位用户参与讨论
电梯直达
<p>HONEYWELL EXCEL500控制器原程序不在,请问有什么办法恢复没有?(DDC内程序还在运行)</p><p>通过CARE软件UPLOAD上来几个文件:.dll, .adl, .alx, .ipl, .kdx, .kfx, .klx, .....都有什么意思? 能否反编译成HONEYWELL程序文件? </p><p>呵呵, 新手来着,对HONEYWELL严重不熟。哪位达人给解答一下? 谢谢!</p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有14人评论
sensor163
当前离线
积分
270
沙发
sensor163
发表于 2007-7-3 09:16:00
<p>异想天开</p><p>不过也算有想法</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
BakeStone
当前离线
积分
1034
板凳
BakeStone
发表于 2007-7-3 09:38:00
<p>呵呵,谢谢楼上解答。</p><p>因为做久了工业控制,PLC都有这反编译的功能。</p><p>如果这么做不行的话,那么根据现有图纸和DDC运行过程,EBI程序,重新写程序的工作量会不会很大 ?</p><p>因为DDC目前还在正常运行,新做的程序要在功能上跟DDC功能一致。 </p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
BakeStone
当前离线
积分
1034
地板
BakeStone
发表于 2007-7-3 10:02:00
<p>另,如果请人写,哪位高手愿意帮忙? 当然有酬。项目在上海地区。</p><p><a href="mailto:zh.rocky@163.com">zh.rocky@163.com</a></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
xxl27520
当前离线
积分
1029
5
#
xxl27520
发表于 2007-7-3 10:15:00
是不是可以UPLOAD以后,可以打印出原程序的具体参数,随便说说,我没试过
回复
支持
反对
使用道具
举报
BakeStone
当前离线
积分
1034
6
#
BakeStone
发表于 2007-7-3 10:35:00
<p>upload上来的文件不知用什么打开。</p><p>楼上的,我也是这个意思,呵呵,能打印出来照葫芦画瓢也行啊。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
sisi920
当前离线
积分
11836
7
#
sisi920
发表于 2007-7-3 10:37:00
关注中。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
我就是好样的
当前离线
积分
790
8
#
我就是好样的
发表于 2007-7-3 10:49:00
等待好消息
回复
支持
反对
使用道具
举报
wf_416
当前离线
积分
544
9
#
wf_416
发表于 2007-7-3 18:54:00
<p>这个系统有多少点数,我可以帮你看看,我就在上海专业做HONEYWELL楼宇自控的,把详细信息与你的联系方式发我邮箱:<a href="mailto:wf_416@163.com">wf_416@163.com</a></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
fei409
当前离线
积分
558
10
#
fei409
发表于 2007-7-4 10:34:00
<p>UPLOAD的上来的文件应该是打不开的,只能做为一个程序备份保存下来,万一DDC里程序没有个,直接DOWNLOAD下去就好了。</p><p>楼主,你现在能做的只有是按着DDC里面的所有点和地址之类所有能看到的设置,重新写一遍程序了,至于程序里PID等设置就没办法了,只能自己重新写重新调试了</p><p>如果我说的不对,还请大家轻点BS</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
qinbiao2008
当前离线
积分
787
11
#
qinbiao2008
发表于 2007-7-7 15:26:00
<p>有图纸吗?有的话,重新写一个。我是苏州的。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
BakeStone
当前离线
积分
1034
12
#
BakeStone
发表于 2007-7-8 11:32:00
<p>有图纸。</p><p>如果可以的话,哪个朋友可以帮忙? 有偿的 。</p><p>还有就是听说EBI软件升级了,新的很贵。因为还涉及到二期,和三期。所以考虑把EBI软件换掉,换成SymmeTRE 。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
basystem
当前离线
积分
74926
13
#
basystem
发表于 2007-7-9 19:57:00
新的软件并不贵。
回复
支持
反对
使用道具
举报
ducdkx
当前离线
积分
543
14
#
ducdkx
发表于 2007-7-11 17:41:00
既然运行正常,重新写比较好。硬件没有问题,很简单的。杭州一个酒店,碰到同样问题,重写。
回复
支持
反对
使用道具
举报
lxhaa
当前离线
积分
423
15
#
lxhaa
发表于 2007-7-12 12:59:00
<p>呵,昨天正好打电话问了HONEYWELL的工程师这个问题,他们也没办法UP上来打开编辑,</p><p>说新建一个PROJECT后UP回CARE是没用的!有原程序与DDC里对应UP上来后能把在DDC里直接</p><p>设置的参数一起UP上来吗?我是菜鸟,请高手解答!!!</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城