yef1976
积分
帖子
主题
使用道具 举报
1、485总线不支持多发一收,只能有一个控制设备。海康有232键盘接口,把键盘接到232口上,通过DVR转发控制信号。
2、控制线最好用RVVP的,可减少干扰。试一下在最远端并个120欧电阻。把波特率调到1200,较低的波特率可减少干扰引起的误码。
3、可能是电源功率不够或质量不好,球机转动的瞬间,电机电流较大,导致供电不稳或者是干扰。
看看
帮你顶下
做为RS485而言我认为要注意以下几点:
1、多个控制设备不能简单并接在一起后同时控制前端的解码器;
2、多个解码器并在一起后同一个控制设备控制是可以的;
3、控制海康的DVR可以采用多种控制键盘,但不是并接在它的485接口上,而是接KB接口,这种键盘同时可以控制海康的DVR,也说等于可以控制前端解码器了。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页