轻风拂面
积分
帖子
主题
使用道具 举报
我正在做一个工程,桥架是200*100的,全部用角钢角钢立柱膨胀螺栓吊的,我感觉它比通丝吊秆满麻烦多了,原由有二:一是需要自己焊接角钢,麻烦的不说,没有电焊基础的,焊的不垂直,自然桥架吊上去就不能平行 ; 二是角钢吊杆一旦安装在顶上,就没办法在调动了,如果有返工的话,那麻烦就大了,等于是重做了一遍,而通丝吊秆就不存在这个问题,上下皆可调。
至于牢固的问题,我倒没发现人家用吊秆的有什么不结实的,所以我个人建议用通丝吊秆。
搭车问个问题
安装桥架时候吊杆或托架的间隔距离是怎么计算的
谢谢
若电缆的重量大,一定要选用角钢加膨胀螺栓吊;
若电缆的重量小,也和要选用通丝吊杆内胀螺栓;
吊杆或托架的间隔距离也是根据电缆和桥架的重量来决定的,一般在1500-1800mm,一般厂家都有推荐的技术参数表