其中有个防区设防后会莫名其妙的报警,撤防后该防区就不在线上。一段时间后又自动回复正常。
注:报警主机博世7400系列,探头上用7445的地址模块。
使用道具 举报
一、看看前端对射是否正常
二、直接短接模块的常开常闭信号输入看看模块是否正常
三、看看是否其它防区也有同样的问题、如果是那么可能是总线信号的问题、可以看看线路是否有短路
排除以上问题看看是否能给解决