是不是国内的无线报警主机都一样有这个问题,国外的...

[复制链接]
xw2007c 发布于: 2007-6-21 15:40 910 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

就是两个无线探测器,如果喊123同时打开,则主机不会报警。国内的好多家主机都有这个现象,这个处理是不对,虽然在短时间内不能分辨出是哪个无线探测器的信号。但至少该报警!

否则两个人合作,就可以把人家偷光了。

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wudihui 发表于 2007-6-21 21:47:00

国内的无线都敢用,佩服

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
维瑞特 发表于 2007-6-21 21:54:00
怎么打开?打开什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wudihui 发表于 2007-6-22 09:15:00
我估计是打开探测器的开关呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
保安力 发表于 2007-6-22 13:15:00

无线探测器和主机的对码技术很重要,一般套装产品确实很多问题,便宜没好货的道理还是亘古不变的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xw2007c 发表于 2007-6-24 15:19:00

比如:

一个报警主机,加入2个门磁。 布防,然后同时(喊123,其实还是有时间差)分开2个门磁。  更简单的测试,就是把2个门磁都安装在门上,作为主机的不同2个防区,此时打开门,2个门磁同时报警,此时主机是报警的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
qux 发表于 2007-6-25 10:08:00


使用V120SM+V120DVRY即可联动32路。

超过32路联动,加MUTI_COM即可(一个MUTI_COM可联动4个V120DVRY,即128路)。

如果只是联动矩阵则无需使用IP2000,有点资源浪费了:)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城