crcj 发布于: 2007-6-17 22:12 610 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现有一个红外对射周界报警系统,一共54对对射,主机用的VISTA 120 ,继电器模块用的4132DV和4132RY各两台,监控主机用的3台大华16路嵌入式硬盘录像机,自带16路报警输入,没有矩阵。请问我现在要做周界红外一旦报警我的监控主机上就要弹出这个报警防区所对应的摄像机画面。我现在的这些设备能否实现这个功能,如能系统该如何搭建?还有就是每个4132RY上的32个继电器输出接口(NC和COM)它和红外报警防区和监控主机的报警输入是怎么一个对应关系,需不需编程呀,望各位帮帮忙,谢谢。

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
heml 发表于 2007-6-18 00:24:00
我们有与DVR软件和红外对射报警联动的解码器,还可与灯光联动。兼容通用报警协议。可以解决上述问题。有意请与我们联系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yangfanwelkin 发表于 2007-6-18 10:17:00
一般要加个联动模块或者楼上说的解码器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
myloveal 发表于 2007-6-18 15:32:00
如果是单独的实现摄像机画面,那DVR就足够了,如果再加灯光的话,那就加个联动模块,这样就行了,DVR本身就自带报警输出的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ebi200 发表于 2007-6-18 15:52:00

可以这样:

1、采用一个交换机将三台大华机器联网

2、采用一台计算机安装我公司的SA3000网络版软件

3、将VISTA120通过串口或IP2000接入计算机。

这样软件就可以实现电子地图,视频联动。

公司网址:WWW.GUHESOFT.COM

回复 支持 反对

使用道具 举报