怎样解决不共地带来的信号干扰?...

[复制链接]
wanghuaijun711 发布于: 2007-6-3 00:08 1574 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
工程中,从8楼到5楼的VGA信号,在设备接地的情况下,终端投影机上出现闪动,不接地,信号好。接显示器也是一样,想问一下,我该怎样解决。
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
爱人十月 发表于 2007-6-3 12:25:00

查看输出端接地,信号线接地都是逻辑地,单端接地就可以了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
heml 发表于 2007-6-3 16:09:00
你用一个价廉的视频隔离器即可解决此类问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
爱人十月 发表于 2007-6-3 17:01:00
以下是引用heml在2007-6-3 16:09:00的发言:
你用一个价廉的视频隔离器即可解决此类问题。

你这个产品也可以在VGA信号传输系统中用???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
heml 发表于 2007-6-3 19:45:00
这个设备不能用于VGA视频,必须用在VIDEO转VGA之前。就是只能用于VIDEO 处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
linfa888888 发表于 2007-6-4 13:51:00

工程中,从8楼到5楼的VGA信号,在设备接地的情况下,终端投影机上出现闪动,不接地,信号好。接显示器也是一样,想问一下,我该怎样解决。

      那就不用接地了 ,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wanghuaijun711 发表于 2007-6-4 23:51:00

不接地,建设方要求的防雷指数很高啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xuejiachun 发表于 2007-6-5 10:07:00
广告来的~~~~~~~~~~~`
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
mx296 发表于 2007-6-5 14:50:00

从5楼引一根6MM2铜芯线到8楼。

5楼一端并到设备接地点上。

8楼设备用引上去的线做地线。

由于铜芯线电阻比VGA屏蔽层要小得多,所以就算地电位不等,包括设备本身漏电等原因,大量的干扰电流都会从铜芯线上流过,可有效减少VGA信号上的干扰。

回复 支持 反对

使用道具 举报