千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]喇叭共用问题!...

[复制链接]
风之魂灵 发布于: 2007-5-11 18:50 479 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请问高手,一个大厦里面由于设计失误一层楼的喇叭设计过多,所以甲方为了美观希望去掉消防的喇叭,想让消防就用我们安防的背景音乐的喇叭,给消防一个信号优先,他一有情况就播他们的信号!我们的其次!请问各位高手,我们安防怎么给他信号呢?需要什么设备?

    谢谢拉!

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hsxl99 发表于 2007-5-11 19:11:00

我是专业:信号有三种:1、干触点信号;2、12V电压信号;3、24V电压信号; 多年经验干触点信号常用

联系:QQ307248947  电话13391180822。上海

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hsxl99 发表于 2007-5-11 20:01:00
楼主,怎么不在QQ,我把背景广播与消防广播联动系统图发给你
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sz_wind 发表于 2007-5-11 23:21:00

这个很容易做到。不是安防给消防信号,应该是消防送出来一个请求信号。就用消防的这个信号来触发一个继电器,将喇叭回路切换给消防系统就好了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城