千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

BA系统安装水管流量传感器-急...

[复制链接]
tangospy 发布于: 2007-8-11 16:32 1042 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>原设计BA系统冷冻机组群控的水流量传感器安装在冷冻机组回水主管上,现因现场不具备安装条件,只能装在供水总管上。</p><p>请问会不会影响测量精度?供水水温低7℃会不会影响流量计使用?</p><p>原设计一般都是放在回水总管上,是不是因为回水水质较好,水温不会太低?</p><p>如果装在供水总管上,流量传感器前面是不是有必要装一个过滤器?</p><p>请BA高手赐教。所使用流量计是涡轮式流量计。</p>
[此贴子已经被作者于2007-8-11 16:34:39编辑过]

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
体力劳动 发表于 2007-8-11 17:59:00
跟温度和水质没关系。供水总管和回水总管上测的流量有区别,集分水器上都有旁通阀,有一部分冷水没经过末端设备循环就直接到集水管了,所以供水总管上测的流量实际等于回水总管流量加旁通过去的流量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tangospy 发表于 2007-8-12 09:36:00
流量计装在供水总管旁通管后,就是靠用户侧,应该不存在流量混合的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
体力劳动 发表于 2007-8-17 14:30:00
应该不会吧 <br/>你应该是装在冷水机组出水管到分水器这一段供水总管上吧<br/>如果装在靠用户侧就是分水器上的分水管了
[此贴子已经被作者于2007-8-17 14:30:40编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tangospy 发表于 2007-8-22 10:09:00
旁通不是在集水器和分水器之间,是在总管之间旁通
回复 支持 反对

使用道具 举报