BA系统安装水管流量传感器-急
BA系统安装水管流量传感器-急...
[复制链接]
tangospy
发布于: 2007-8-11 16:32
1042 次浏览
4 位用户参与讨论
电梯直达
<p>原设计BA系统冷冻机组群控的水流量传感器安装在冷冻机组回水主管上,现因现场不具备安装条件,只能装在供水总管上。</p><p>请问会不会影响测量精度?供水水温低7℃会不会影响流量计使用?</p><p>原设计一般都是放在回水总管上,是不是因为回水水质较好,水温不会太低?</p><p>如果装在供水总管上,流量传感器前面是不是有必要装一个过滤器?</p><p>请BA高手赐教。所使用流量计是涡轮式流量计。</p>
[此贴子已经被作者于2007-8-11 16:34:39编辑过]
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有4人评论
体力劳动
当前离线
积分
403
沙发
体力劳动
发表于 2007-8-11 17:59:00
跟温度和水质没关系。供水总管和回水总管上测的流量有区别,集分水器上都有旁通阀,有一部分冷水没经过末端设备循环就直接到集水管了,所以供水总管上测的流量实际等于回水总管流量加旁通过去的流量。
回复
支持
反对
使用道具
举报
tangospy
当前离线
积分
1078
板凳
tangospy
发表于 2007-8-12 09:36:00
流量计装在供水总管旁通管后,就是靠用户侧,应该不存在流量混合的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
体力劳动
当前离线
积分
403
地板
体力劳动
发表于 2007-8-17 14:30:00
应该不会吧 <br/>你应该是装在冷水机组出水管到分水器这一段供水总管上吧<br/>如果装在靠用户侧就是分水器上的分水管了
[此贴子已经被作者于2007-8-17 14:30:40编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
tangospy
当前离线
积分
1078
5
#
tangospy
发表于 2007-8-22 10:09:00
旁通不是在集水器和分水器之间,是在总管之间旁通
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城