千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

地下室报警按钮一个单独作为一个防区吗...

[复制链接]
qq5346523 发布于: 2007-5-9 08:48 590 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问各位,图纸设计的是所有的按钮,大概有七八个吧,设计的是一起作为一个防区,而我们老板说,要每个单独作为一个防区,到底哪个比较合理些呢?
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhangym624 发表于 2007-5-9 09:24:00

当然是每个按钮作为一个防区比较合理啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
qq5346523 发表于 2007-5-9 09:33:00
那样的话,图纸设计的线管都是G20,串联,这样的话,线岂不是穿不进去?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qq5346523 发表于 2007-5-9 09:35:00

图纸设计的按钮全部是串联的,线管是G20,如果真的是每个按钮作为一个防区,那么线就穿不进去了。有七八个按钮呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
nclisg 发表于 2007-5-9 09:51:00

线管是G20,你就不能把报警线改小吗?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wongzl 发表于 2007-5-9 14:18:00

既然是串联就不会是每个按钮作为一个防区,只要1条2芯线就可以了。

即使是每个按钮作为一个防区放2条5类线也够了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
qq5346523 发表于 2007-5-9 14:41:00
图纸上设计的是串联的,这么说就是这七八个按钮全部一起作为一个防区,那么明天图纸会审,我就可以提出一个按钮单独作为一个防区,这样呢,就产生了一个问题,就是G20的线管哪里穿得下去那么多的线?图纸上设计的每个按钮是RVV-2×1.0,这样能用5类线代替吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
mx296 发表于 2007-5-9 15:52:00

要独立就用总线传输方式

如ADEMCO 4293单防区总线模块

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
qq5346523 发表于 2007-5-9 16:02:00

他设计的系统图上就是好几个按钮用一个单防区模块

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
mx296 发表于 2007-5-9 17:14:00

应该是每个按钮用1个单防区模块,4芯总线

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wongzl 发表于 2007-5-9 18:01:00

你老板是对的,不仅可以造工程量,也利于将来维护检修。

就使用上来说也是比较合理的。

如果做一个防区根本搞不清楚是哪个按钮报的警。

管子穿不下可以申请变更嘛!设计都变更了材料也要变嘛!

用RVV2*1.0太浪费,5类线就可以了,一条就可以接4个按钮。

[此贴子已经被作者于2007-5-9 18:04:37编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
qq5346523 发表于 2007-5-10 14:05:00
太感谢各位了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城