各位老大:
2002年修的商品房,屋顶没有装避雷网,现在有没有办法?
物管不准用明线接地,能不能在顶楼敲出钢筋,作为接地点?
使用道具 举报
商品房是砖混结构还是框架结构。如果是砖混接地效果就差,框架结构就没问题。
要是建筑物原先利用该基础作为接地体了,那就可以
谢各位!
该房子是框架结构,
我已经敲出来了,但没有敲到主梁钢筋,直接焊到敲出来的钢筋上的,
只可惜我没有地阻表,要不可以测一下大大地阻
大楼防雷会有防雷中心每年一般两次给予测试。
楼主:你在哪个地方?广东就给俺电话13602680215
超导:防雷中心收费比做避雷带贵多了.