“考虑的主要是感应雷,直击雷抗也抗不住。30欧姆的话,不知道有没有什么理论(标准规范)支撑,要说服监理也业主这块。”
1)是指哪里的接地电阻?
2)接地的目的是干什么?防感应雷?接地无用,无效!
3)光纤传输系统,接地分前后端的接地:后端主机一点接大地,属于安全接地,操作安全,再是把静电荷导入大地,30欧姆没问题;注意主机附近有没有不经光纤,直接电缆传输进主机情况,更要做好主机单点接地;前端摄像机到光发射机,特别是多路光端机的情况下,应该把光发射机作为小系统主机,单点接地,和主机性质一样,30欧姆也可以,相连的摄像机都要和大地绝缘好;
4)难题是你们的监理和业主,对接地防雷有没有正确的认识。如果按照“专业防雷们”的误导来要求,你们就倒霉了。我我只能告诉你们:监控系统用接地防雷器,是“引狼入室”——人为制造地电位环路,引入重大安全隐患。 |