千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]一个极其奇怪的问题...

[复制链接]
非法入境 发布于: 2007-3-26 23:06 884 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

四个监控头,四路采集卡连接主机,

当主机使用时,一切正常。

可是主机关闭后,云台自转。

前两天调整了云台旋转角度,

从355调到130,云台不再左右自转啦。

可又开始上下自转。

小弟愚顿,有哪们高人可以指点一二呀。

有点着急!!!!!

回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
njduss 发表于 2007-3-27 09:38:00

看看是不是你的485转232的转换器的问题>

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zende 发表于 2007-3-27 10:12:00

因为DVR只是给云台解码器触发信号,例如:当在主机上控制云台为自动,即使主机关闭,云台仍然在自动运行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dbkdz 发表于 2007-3-27 10:29:00
解码器的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
桃园一片 发表于 2007-3-27 15:07:00

控制线悬空所至。应该在远端的解码器控制口加一个100-200欧的电阻试一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
非法入境 发表于 2007-3-27 21:35:00
以下是引用zende在2007-3-27 10:12:00的发言:

因为DVR只是给云台解码器触发信号,例如:当在主机上控制云台为自动,即使主机关闭,云台仍然在自动运行。

能否详细说明一下,不是很明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
云波光电 发表于 2007-3-28 14:05:00

引用:“控制线悬空所至。应该在远端的解码器控制口加一个100-200欧的电阻试一下。”是个解决办法,可以试一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
bjtybc 发表于 2007-3-28 14:33:00
支持楼上观点!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
非法入境 发表于 2007-3-31 17:14:00

哪们大虾能说的明确点呀,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
云波光电 发表于 2007-3-31 19:22:00

控制线不是两芯的吗?最远一根控制线,在接到到解码器的端子上并一个电阻啊!

留个QQ 联系!

[此贴子已经被作者于2007-3-31 19:23:05编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
非法入境 发表于 2007-4-1 18:01:00

呵呵,我主要是想知道为何要加电阻,原理是什么,

想长点知识!

QQ:275083027

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
桃园一片 发表于 2007-4-2 13:22:00

干扰信号,通常功率不大,解码器的485输入端口阻抗很高,这样很容易将干扰信号(高电压)引入,用电阻一方面是通过“引流”减小干扰电压,另一方面是起到一个网络匹配的作用,网络匹配以后,信号到达接收的功率会最大。从而提高信噪比。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
非法入境 发表于 2007-4-2 21:34:00
呵呵,受教啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
鲁家华 发表于 2007-4-7 15:17:00

你们是蒙人吧,那有这么奇怪的问题.忽悠.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
cqccrikj901 发表于 2007-4-7 17:48:00

有,只是你没有遇到过.我那次换了解码器逗好了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
dumingchun 发表于 2007-4-7 21:55:00
受用!