千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

这门禁是怎么了???...

[复制链接]
小小游侠 发布于: 2007-11-27 23:13 11276 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
最近做了一套依时利门禁系统.四台ER981D的控制机.装好后,有一台机子老出现问题,烦的要命,客户也烦的很.问题是这样的,有一台门禁在使用时,老出现有时刷卡门开不了,继电器也不跳.主机上显示<欢迎光临,XX,门已打开>.可门就是不能开.有时就是显示<欢迎光临,XX>.门不开.控制电源离锁只有三米多,也只带了一把锁,功率也不大,控制主机上带了一个副读头.其他三个也是这样带的,都可以,没什么问题.后来控制电源,门禁控制机,连接线都换了新的,电锁也换了新的.连锁到控制电源的电源线也换了<先前因为施工方布线布的是网线做电源线,可他们说他们以前也是这样做了.没什么问题.(纳闷,怎么这样也行)后来把线换成了2X0.75的电源线,可用了几天,老问题又来了.测了一下电压,输入电压在220左右,正常,输出到门禁控制器上的电压10.5左右,应该也正常,常闭电锁输出端电压在15伏左右,技术参数是12伏,可我测了一下别的三台,也都在15伏左右,应该也可以啊.这样的配置也在规格允许内啊.奇怪了.那边公司说是电源功率不够,不应该 啊,一样的配置,他们都行,这套的锁还换了功率更小的.纳闷啊.测试的时候还出现了几个奇怪的问题.出现问题的时候把副读头的先拔了,试了几下,可以了,但没打多少,还是一样不行.还有就是有一次用万用表测电压的时侯,把表两端点在锁输出两端,感觉也还正常,<不知道是巧合,还是什么原因,总之感觉怪怪的,摸不到头脑>可问题还是依然没解决,还有一个问题就是系统布线的结构是485星型结构,距离都不怎么远,转换器是无源的,因为他们说他们以前的也是这样做的.纳闷.所以先都这么布了,就只能这样做了,联机是都联上,上传,采集数据都可以.<会是这个问题吗,这样看来也不应该是啊 >可真不知道拿什么来试了.都试过了.只能先拿这招先顶着里.现在试用了一两天,还没出现那问题.可真正的问题所在真的是不知道出现在哪?在此拜请各位大侠参谋一下,希望大侠们不吝赐教,在此给小弟留下你们的看法和见解,不甚感谢...
回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
正华智能卡 发表于 2007-11-28 09:43:00
<p>帮不到楼主哦,期待高手出现!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zj95522 发表于 2007-11-28 10:19:00
<p>真没有想到你会用依时利的,只能自认倒霉吧.如果想解决问题的话只有换设备了.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; QQ:248979098</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
SAGA 发表于 2007-11-28 10:54:00
还是换套设备吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xubo0422 发表于 2007-11-30 21:11:00
<p>同意楼上两位的意见</p><p>但是看你的说法,要是指令发下去后继电器没动作应该是控制器问题,但是软件上有显示应该是数据上来了,你的读头是什么的?应该和读头没有关系,这种问题还是第一次遇到!</p><p>建议还是找厂家来解决!自己的东西自己清楚</p><p>威朗门禁&nbsp;&nbsp;&nbsp; 具有自主的知识产权!软硬件在国内都是一流的!</p><p>QQ 82506461&nbsp;&nbsp; 徐先生&nbsp; 13869109545</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
中原安防 发表于 2007-12-1 11:26:00
换设备是唯一可以彻底解决问题的方法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
华尔科技 发表于 2007-12-1 17:00:00
<p>可以用下面的方法试试</p><p>1 输出到门禁控制器上的电压调到12v左右 </p><p>2&nbsp;单独给锁配电源;</p><p>3 锁上装反向二极管</p><p>4 门旁边有没有比较强的电磁干扰</p><p><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr><td width="16%"></td><td width="84%"><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" border="0"><tbody><tr><td class="unnamed1" scope="col">杭州华尔 专业从事智能卡、安防行业产品的研发和制造。产品包括门禁、门禁系统、门禁读卡器、门禁控制器、门禁一体机、指纹门禁消费机、收费机、售饭机、POS机、消费系统、考勤机、考勤系统、巡更机、巡更系统、监狱在线巡更系统、停车场系统、道航控制器、道闸控制器、水控机、水控系统、电控系统、机房管理、基站专用门禁系统、银行专用门禁系统、磁卡门禁等等。</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; qq: 40443284
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
小小游侠 发表于 2007-12-12 22:07:00
最后加了个稳压器好象好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hejazh 发表于 2007-12-13 18:10:00
可能是前瑞的电压不够.你试一下将那台门禁单独供电.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
douven 发表于 2007-12-14 10:45:00
<p>没有错,但不是前端电压不够,依时利的981门禁主控器有两组常闭和常开的接线柱,</p><p>楼主一定是直接把锁接到了主控器的接线柱上了,刚开始肯定是没问题的,时间久了</p><p>就会出现楼主所说的问题,故障的原因是门禁主机无法启动内置继电器了,因为锁的</p><p>负荷过大,所有依时利的门禁机都有这个问题,安装时一定要外接电源和外接继电器,</p><p>方可确保万无一失</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
webpet 发表于 2007-12-17 16:07:00
路过,学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
小小游侠 发表于 2007-12-20 21:42:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hejazh</i>在2007-12-13 18:10:00的发言:</b><br/>可能是前瑞的电压不够.你试一下将那台门禁单独供电.</div><p>前段电压我测过了,常闭电锁输出端有15伏,而且控制电源上负载也不大,接一个门禁主机,一个副读头,一把电锁,说明书上这样的配置是可以了,没超出,按说明是可以接两把450MA的锁两把的.不过后来我加了一个稳压器后好了,因为他们布线没有单独供电,可能是电源影响</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
小小游侠 发表于 2007-12-20 21:51:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>douven</i>在2007-12-14 10:45:00的发言:</b><br/><p>没有错,但不是前端电压不够,依时利的981门禁主控器有两组常闭和常开的接线柱,</p><p>楼主一定是直接把锁接到了主控器的接线柱上了,刚开始肯定是没问题的,时间久了</p><p>就会出现楼主所说的问题,故障的原因是门禁主机无法启动内置继电器了,因为锁的</p><p>负荷过大,所有依时利的门禁机都有这个问题,安装时一定要外接电源和外接继电器,</p><p>方可确保万无一失</p></div><p></p>其他三个门我都是用的一样的设备,而且这把我还是换了更小功率的电锁,门禁电源应该可以带起来的吧?我是看了说明书这样做的,按上面说的一点都不会负载过大啊,上面说是可以带两把450MA的电锁的.只有门禁主机和副读头和一把小电锁,如果这样都带不器,那电源岂不是太不实用了,带一把小功率的锁搞两个电源,对了,我最后加了个稳压器就好了,外界电源不纯
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
让你快乐 发表于 2007-12-21 10:10:00
<p>依时利产品谁说不好,我们装了100多套都没有任何问题,再加上楼主所讲的问题也是由于环境导致,其实出现此问题一般都是由于读卡器里面的读头电压高于5V或者低于5V,而导致此问题主要是由于变压器的电压不稳定,同时变压器输出不稳定有两种原因第一就是变压器本身,第二就是输入电压过高例如高于220V,这时可能会高于变压器规定的电压值,例如,变压器为15V,如果高于220V 那么有可能会18V以上,同时读卡器里面的稳压管例如额定电压为17V高于此电压有可能输出也会不稳定会高于5V单片机的电压,此时就会导致读卡器里面的芯片不稳定,上面提到的读头芯片就是其中一个芯片,总结,通过这样分析有三种解决方法第一,就是换一种变压器不要采用220V,应该为240V,第二就是加稳压电源保证交流电一个稳定的220V,第三种就是改读卡器里面的稳压管,换成额定电压大一点的范围值例如24V输入时可以稳定输出5V。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
seiya2008 发表于 2007-12-21 10:24:00
<p><span style="COLOR: red;">您好,我是依时利公司的技术人员<span lang="EN-US">,您所说现象我有见过,我给您一些建议:</span></span></p><p>依时利<span lang="EN-US">ER-981门禁机,刷卡能够正常开门的提示为“欢迎光临,<strong>锁</strong>已打开”或“某某,欢迎光临,<strong>锁</strong>已打开”,如果是“……<strong>门</strong>已打开”(注意是“门”,不是“锁”已打开)的提示为不正常!下面我谈一下该现象我们如何分析。</span></p><p>首先检查是否为锁的原因,我们可以这样做,如果在不接锁的情况下,刷卡还显示<span lang="EN-US">“……<strong>门</strong>已打开”,那就与锁无关。此时我们从其它方面着手分析。</span></p><p>(<span lang="EN-US">1)我们ER-981门禁机的控制箱到读卡器之间的连线是9芯排线,如果您没有用标准配置的9芯排线,一般情况应该是用网线中间代替或延长,而标准网线是8芯的,此时就有一根线可能没接,此时哪一根没接就比较关键!一般建议第9根GND线可以不接(注意:其中有第3根也是GND,但是不能不接这一根)---所谓第几根,你可以在读卡器是查看插口旁的字母标识,从一头数到另外一头,我所说的第9根是指“485-”旁边靠外的那一根(GND的标识在485-的另外一侧)。当然,如果不需要用到232通讯,也可以把"RxPC"和"TxPC"不接!这样就有3根可以不接了!您可以查看是否是该原因?</span></p><p>(<span lang="EN-US">2)如果不是以上原因,请检查ER-981控制箱与读卡器之间的连线长度,一般应该保持在10米以内!5米以内为最佳(因中间连线的质量或环境干扰而有异同)!您可以考虑缩短控制箱到读卡器之间线的长度来检查!</span></p><p>一般只有这些方面的原因!机器应该并无故障!</p><p>给您带来的不便,我司深表歉意!谢谢!</p><p><span style="COLOR: blue;">依时利广州公司客服热线:<span lang="EN-US">020-32068681/32068671(转-技术支持中心)</span></span></p><p>我姓曹,现在在天津办事处!<span lang="EN-US">QQ:95349337(若加好友请注明来意,附上公司名称和所属区域!)</span></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
yuliwen914 发表于 2007-12-21 10:36:00
<p>厂家的技术人员就是技术人员,比较专业,学习了!~</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
灔寳呗 发表于 2007-12-21 16:39:00
<p>呵呵.....</p><p>路过学习!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
小小游侠 发表于 2007-12-22 16:43:00
14楼的朋友分析的很深刻,专业,看来你是依时利的老用户了 .留个QQ号吧,以后还得请你多赐教下子啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
long7188 发表于 2007-12-23 11:33:00
<p>学习</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城