千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]关于报警主机的问题...

[复制链接]
yjhqqq 发布于: 2007-3-15 13:27 828 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

公司有一个报警主机,安装好了以后布防,延迟时间一过,马上就报警,没有接探头也一样要报,警号的正负极翻来复去的都接了好几遍了,请问一下这是哪里的问题.

回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yjhqqq 发表于 2007-3-15 13:40:00
很急..在线等ING,版主快来
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
shl200608 发表于 2007-3-15 14:45:00
恢复系统重新设置
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
pengxiantong 发表于 2007-3-15 16:16:00
每个防区接EOL电阻没有?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yjhqqq 发表于 2007-3-15 16:41:00

EOL电阻?必须接的吗?我把探头全部拆下来了啊,应该就没有信号输出了吧,但还是要报警的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
healthywb 发表于 2007-3-15 17:26:00

报警主机检测的是开关量信号,你什么都不接,就相当于开路了,不报警才怪呢.

要在主机上面并联一个合适的电阻(每个品牌的不一样,GE的是3.3K),有些主机警号也需要并接电阻.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yjhqqq 发表于 2007-3-15 17:48:00

原来是这样.....我这个是泉州发达电子有限公司出的,aqb-339b,你知道这个型号么?用的是多少的电阻?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
MTS110.COM 发表于 2007-3-15 18:39:00
这种一般要问厂家了。看看说明书里面有没有特别的说明。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yjhqqq 发表于 2007-3-17 11:13:00

求助,电阻我已经接上,是2.2K的,但还是同样的情况,布防延迟时间一过就报警

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
healthywb 发表于 2007-3-17 16:28:00

确认所有防区和警号都接好相应正确的电阻了。

布防延迟不报警,延迟完了就报警?不布防所有的防区都正常?

检查对应报警的防区,如果没问题,可以怀疑是否是主板问题!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
拔毛玩的企鹅 发表于 2007-3-17 17:22:00
乖乖.我没见过这个问题啊,.我用的报警器怎么就没见接过什么电阻啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
xw2007c 发表于 2007-3-18 18:18:00
是不是设置了电话剪线报警啊,接个电话看下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
qwen 发表于 2007-3-20 14:48:00

报警显示什么 说来看看容易判断

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
RUIDAYC 发表于 2007-3-31 18:50:00
电阻的接法对吗?是串联还是并联?报警主机设置短路报警还是开路报警,还有探头的是常开触点还是常闭触点有关。仔细研究说明书吧。看来你是个新手啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报