求助,西门子MEC的MMI与PC通讯的问题。...

[复制链接]
szsnow 发布于: 2005-10-25 17:03 1133 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
通过超级终端不能和MEC通讯,是什么问题?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
bimlin 发表于 2005-10-25 21:30:56
<P>楼上的兄弟,你不能通讯的情况能具体点吗,是通讯口没设定好吧</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
szsnow 发表于 2005-10-26 08:38:37
通讯口已设定了,设定的COM1,9600BPS,线缆是RJ11转9针的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
a279279 发表于 2005-10-28 09:41:49
<P>COM1不能被Insight或其它软件占用是前提条件,关键设置是数据流控制:Xon/Xoff,这样就OK了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lanyun 发表于 2005-10-31 22:01:03
<P>有专门的DOS程序了,很好用的。超级终端太慢了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lyzjxz 发表于 2007-4-24 16:13:15
通讯线怎么做?急切盼望中!电话:13938476423&nbsp; QQ:43409509&nbsp; EMAIL:jxzfgl@126.com
回复 支持 反对

使用道具 举报