千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

奇怪的问题(关于云台控制)...

[复制链接]
kkkjlw 发布于: 2007-3-20 20:47 765 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

总共5个云台,其中4个都没问题,有问题的这个是通过两路视频光端机的(另一个接同一光端机的没问题)

问题描述:不管是点左还是点右都往左转,如果点自动扫描只会往右,直到转不动为止,而不会自动来回转动.

解码器已经换过了,问题依旧,地址码和协议等都没错.

有没可能是云台的问题呢???

谢谢!

[此贴子已经被作者于2007-3-20 20:48:23编辑过]
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
呆头鹅 发表于 2007-3-20 21:03:00

有没可能是解码器的线接错了呢?或是硬盘录像机内置的协议与解码器的协议不完全匹配呢?换个协议试试看

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
asdflkj 发表于 2007-3-20 21:56:00
这个问题俺也有出现过、不过也不知道为什么、一天总会出现一二次、晕呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
h_sh520 发表于 2007-3-21 11:06:00

我也遇到这种情况,你把电脑重新启动一下,是那个RJ485转换器的问题.把它重新插一下,或者话个转换器.

当然也不排除其他问题.如2楼所说.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
爱人十月 发表于 2007-3-21 12:29:00

就这么几个方面:

1云台测试:直接给云台接AC220或是AC24看看他的云转正常不;

2解码器测试:启动自检开关,运行一边或使用万用表测量输出电压就可以了;

3协议测试:拆一个解码器短距离连接控制线,看看控制状态(这样可排除干扰现象及RS485信号不足时的故障)

只要一只万用表,这些问题全搞定。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
llg0316 发表于 2007-3-21 12:36:00
硬盘录像机内置的协议与解码器的协议不完全匹配,换协议就可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
dbkdz 发表于 2007-3-21 18:58:00
楼上说的对,如果以后需要解码器可以联系我。我的解码器协议是标准的PELCO/P/D。QQ 465496627
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
小Q 发表于 2007-3-26 08:54:00
学习中!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
彗星回归 发表于 2007-3-26 09:05:00
   如果解码器都是一样的话,看看是不是误码过高了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
chinesecat 发表于 2007-3-26 09:35:00
很容易判断,云台是给电就转的东西,没有大脑,一般是交流24伏的,你可以拿一个交流24V分别接它的左转、右转、自动看它正常不正常,如果正常,那就是解码器有问题,你的解码器协议和硬盘录像协议不一致。如果不正常,那就是云台坏了,不过我觉得这种可能性较小一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
qwe1234gj1 发表于 2007-3-28 09:55:00

xue xi le

回复 支持 反对

使用道具 举报