<p>我在测试各类模块的时候 用的是相应的线缆,线长大概在85米左右,仪器为FLUCK DSO4000,但基本上每次 Attenuation 这项测试无法通过,其余各项数据都能通过。为什么会出现这种情况,怎么样能避免!谢谢各位朋友了!</p>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cctt 发表于 2007-1-26 12:01:00
<p>用随机带的校准模块,先校一下仪表。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
手术刀 发表于 2007-1-26 13:41:00
<p>呵呵,你用测六类的适配器测的吧,有两条测五类的(黄色电缆),测下试试。</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
foochowtree 发表于 2007-2-28 10:06:00
<p>你这线怕的点问题,还有多少余量?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
huangyz888 发表于 2007-3-1 08:55:00
问题一般出现在线缆端接的部位,请确认线缆绞距松开程度及卡接的工艺。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
FLUKE6688 发表于 2007-3-2 09:11:00