主机用C&K 2316,需要连接3个警号(用两芯线),门磁3个(两芯),探头9个(四芯线),请教警号、门磁、探头的连接供电问题,该如何连接?请各位大虾不惜赐教,感谢!!!

三个警号主机供电是否可以?主机上注明3、4接线端子可供750mA内的电,而用ES-626的警号,每个要用到320mA。

探头供电,用四芯线,控制两芯,电源两芯,主机供不起9个探头,是否就是采用外接12V电源的方式来实现呢?还是还有其他的解决方法??

回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
aonac 发表于 2006-8-4 23:40:00

奇怪,竟然没一个回贴?!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wongzl 发表于 2006-8-5 09:39:00
主机带3个ES626没问题,外接12V电源的方式也可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
nfl007 发表于 2006-8-5 12:53:00
可以外加电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
缥缈 发表于 2006-8-5 15:03:00

可以外加一个12v的开关电源给探测器供电。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
artoysh 发表于 2006-8-6 13:13:00

加个开关电源就解决了啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
aonac 发表于 2006-8-7 00:47:00

谢谢以上几位!

加电源的话,那线可就真的要搞得很乱咯。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
heiyubai 发表于 2010-4-5 22:34:00
真是不好混啊,不能下载不能看啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
fu0212 发表于 2010-4-6 22:09:00
直接接个电源就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xiexinyi 发表于 2010-4-10 14:13:00
直接接个电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
sfiwxf 发表于 2010-4-11 18:03:00
加电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
yewage 发表于 2010-4-11 20:48:00
3个警号带不起来的。需外加电源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
shwskycn 发表于 2010-5-3 11:17:00
加电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
bennycai 发表于 2010-12-28 22:50:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
inzaghi75688 发表于 2010-12-29 13:39:00
 我觉得也是加电源就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
熊爸爸 发表于 2010-12-30 21:15:00
外加一个电源就得行了。
回复 支持 反对