当解码器遇到雷击...

[复制链接]
jiemaqi 发布于: 2007-1-22 11:40 820 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

楼主
jiemaqi 发表于 2007-2-15 22:07:00

shenyang

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sweeting 发表于 2007-2-22 11:16:00
很不错啊。学习学习再学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sdyaokk 发表于 2007-2-22 17:17:00
有广告嫌疑
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
charles-zhou 发表于 2007-2-23 11:13:00

楼主的分析和处理过程叙述得清晰明了,佩服!

通过自身经历过的故障处理过程来给大家讲解,可见在安防工程中,一丝不苟的施工以及防雷是多么的重要,实践证明,施工质量不过关,给以后的维护会带来多少的麻烦呀

谢谢楼主分享.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
aw2369s 发表于 2007-2-27 01:00:00
防雷是很重要的 有的工程抱着侥幸的心理偷工减料的 迟早会出事的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
223328 发表于 2007-2-27 09:39:00

有广告嫌疑,不过帖子内容就事论事,公正透明,有一定的技术性和科学性.

但是因为这种头痛医头,脚痛医脚的技术片面性,也误导了不太了解防雷技术的朋友.

防雷保护技术是一个综合性保护技术,不象某些行业,针对某个设备,加装保护器件,就能起到整个系统的保护作用。

建议想了解相关防雷知识的朋友,去隔壁防雷与接地版块了解一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
liulang779 发表于 2007-2-27 15:49:00

好贴,就是带了点广告味道!

不过公司名称没记到,知识倒是有所领会了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
kanny 发表于 2007-2-28 08:49:00

请教楼主,怎么我去先凯丽柯的公司网站去查,没有XK-JM01这型号的解码器呀,只有叫做盟威XXXX的接码器,如果真如你所言有那样好的性价比,我还准备找他们公司进几只来试试呢!