cnmsce 发布于: 2006-10-13 16:13 1201 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

卖ups的说不用接,因为ups后端输出的是经过整形过的;

卖浪涌设备的说,不能排除雷电对ups后端线路的干扰,还是需要加;

晕了,谁说的对啊?

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
feiyan 发表于 2006-10-13 17:12:00

是金属物都有机率感应雷电流.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
feiyan 发表于 2006-10-13 17:16:00
机房配电做过雷电流保护措施,UPS后端输出所接的设备也是在室内的可以不考虑的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
清洁工 发表于 2006-10-13 19:35:00

如果能多收钱的话,当然要装!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cnmsce 发表于 2006-10-14 17:53:00

客户要求大楼的设备都要求ups集中供电,这样的话,ups后端的电源线会很长,虽然在室内,个人觉得也是有可能再次受雷电的影响的。

还有,不知道大家对EPS有了解的不?个人认为虽然所有的设备都是电容或电感性的,在很大的总功率下,还不如使用EPS。

[此贴子已经被作者于2006-10-14 17:55:06编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cnmsce 发表于 2006-10-16 13:45:00

大家帮帮忙啊!顶一个!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
gzasp 发表于 2006-10-16 13:57:00
以下是引用清洁工在2006-10-13 19:35:00的发言:

如果能多收钱的话,当然要装!!!

有理.

有理.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
粤涯 发表于 2006-10-17 08:31:00
没找出真正要装的原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
cnmsce 发表于 2006-10-17 09:45:00
以下是引用粤涯在2006-10-17 8:31:00的发言:
没找出真正要装的原因
还请粤涯多说明解释一下,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
幻星 发表于 2006-10-17 13:20:00
你想装就装,给自己找个借口拉
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
大胡子88 发表于 2006-11-7 19:19:00

国标是要求电源线超过15米以上就要接防雷器,一般的做法是加个防雷插座起到三级精细保护,但实际作用不大,俺卖了16年UPS,10年防雷器,经验和楼上的也一样,有钱的主就是纯在线的UPS也给他装,没钱的主用后背的假山特你说他用得起防雷器吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zhongyininfo 发表于 2007-1-25 15:26:00
如果用假山特,那是否有假的浪涌保护呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
tigeryan 发表于 2007-2-23 22:39:00
以下是引用feiyan在2006-10-13 17:16:00的发言:
机房配电做过雷电流保护措施,UPS后端输出所接的设备也是在室内的可以不考虑的.

嗯.是的.