jiechen111
积分
帖子
主题
ups主机与ups电池之间如果断路,这个错误能通过RS232通信来采集到吗?我用的是MEGATEC的ups通信协议,ups是科士达的HP900系列的.通信协议里好象没有充电断路充电短路方面这两个状态啊?可以通过RS232通信的方法来采集到吗?如果不行有没有什么其他的方法啊?
使用道具 举报
谁知道不知道ups通信协议里面有Q4这个命令吗?
断路===电池失压。UPS主机会发送此报警。应此是能收到的。
只是你的后备数据定议时,知道就行了
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页