低压柜中有无功补偿柜,业主问这个柜子......

[复制链接]
tangospy 发布于: 2006-11-3 16:24 1200 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>一般的出线回路BA监视其开关状态。</p><p>无功补偿柜,业主问这个柜子是不是有需要进BA系统的?</p><p></p>
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
SunStyle 发表于 2006-11-4 08:31:00
<p>要得</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
兰色的风 发表于 2006-11-5 09:12:00
没必要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tangospy 发表于 2006-11-6 08:40:00
<p>到底有没有必要 要呢?</p><p>高手指教</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
皮皮鸟 发表于 2006-11-7 11:35:00
<p>只监不控的设备!无所谓!</p><p>很多时候设计的时候有,到施工的时候由于种种原因都装不上!</p><p>看你自己设计还有行业要求吧!</p><p>DDC有空余点就算上,没有就不算了!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
camelf 发表于 2006-11-7 16:01:00
无功补偿启就是电容器了,监视他基本没有作用,所以不用监控进BA
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
陶新林 发表于 2006-11-13 17:15:00
<p>无功补偿在当前的许多大型楼宇内也屡见不鲜,在是否纳入BA应搞清楚无功补偿是做什么用的。有些楼宇的电气设备95%是阻性负载也盲目上这类的设备,实在是大可不必(目前该无功补偿柜子大多在12万元左右)如果的确有大型的感性负载设备需要无功补偿它也是自动补偿。但从目前很多楼宇所有的外接电源均能满足设备启动时的功率因数的满足,所以除了工厂车间外,楼宇内部的电气设备的设计选择最好根据实际要求,不要动不动就把功率因数补偿设计在里面。或者都要纳入到BA里去。从无功补偿柜是否纳入到BA这个问题。,我的回答是不需要纳入。一定要搞清楚BA目的究竟是什么?有些能在第一环节解决的问题就不要放在第二环节。搞许多摆设是没有意义的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
风清清 发表于 2006-11-15 08:50:00
<p>你是工程商,而招标时没有此要求时,那就肯定要做最好了,不然对整个监视不完整,是一种缺陷,花多一点钱,完善整个监视,才能体现智能化之精神....<br/>如果你是业主,花的是国家的钱,领导又没指标给你,那就叫工程商设法请设计院给个意见,然后请示领导,追加增加一点投资,你好我也好....<br/>否则,嘿嘿....</p><p>前提是柜子也还没做好,否则别掺和了!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
陶新林 发表于 2006-11-29 16:36:00
<p>&nbsp; 无功补偿在当前的许多大型楼宇内也屡见不鲜,在是否纳入BA应搞清楚无功补偿是做什么用的。有些楼宇的电气设备95%是阻性负载,即使有电动机负载,电功率也较低。电网完全能满足电机启动时带来的电压波动。很多楼宇上这些柜子,我觉得应该从投资的角度方面考虑,切忌盲目性,(目前该无功补偿柜子大多在12万元左右,大多是两段低压母线至少是两个无功补偿柜子)如果的确有大型的感性负载设备需要无功补偿它也是自动补偿。bensonlyj 发表于 2006-12-1 15:22:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
jiagang815 发表于 2007-2-12 15:27:00
<p>如果甲方要求做变配电监控的话就非常有必要接,主要是将功率补偿的相关参数传送到中心,使中心能够清楚的掌握目前项目低压的总功率因数是多少,补偿的状态是什么!</p><p>顺便提一下只要项目自建高低压配电室,就肯定有补偿柜。现在的无论什么项目光是照明部分的负载就没有什么人只用白炽灯了。配电系统中存在大量的非阻性负载,肯定要进行功率补偿,否则供电局是不会给你供电的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
dcxdcxdcx 发表于 2007-2-12 20:21:00
<p>不用进ba系统,低压配电柜中的无功补偿是只监不控的所以就不用进入ba系统了</p>