千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教云台多数时间没法控制的问题...

[复制链接]
happy1117 发布于: 2007-1-15 16:33 1032 次浏览 19 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

云台一共有13个,都是通过DVR控制,距离最长的在800米左右,因为分散在不同的地方,基本上采用星形结构,现在出现大多数没法控制,有些可以控制但是不听使唤(比如向左就一直向左)。请问各位师兄,如何解决是好?

MSN:happy_1110@hotmail.com     QQ:49770538

回复

使用道具 举报

已有19人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lhctk 发表于 2007-1-15 17:24:00

末端并接120欧姆电阻试试.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dds111999 发表于 2007-1-15 17:27:00
这个问题最有效的办法就是用有源的231-485码转,最好的就是光电的了,我的也是900多米的距离,用有源的就没有这样的问题了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
happy1117 发表于 2007-1-16 10:11:00

首先谢谢大家的回复!

请教云台多数时间没法控制的问题

云台一共有13个,都是通过DVR控制,距离最长的在800米左右,因为分散在不同的地方,基本上采用星形结构,现在出现大多数没法控制,有些可以控制但是不听使唤(比如向左就一直向左)。请问各位师兄,如何解决是好?

    针对2楼所说,因为其中有8个解码器有一个120欧姆电阻的跳线,我对这8个解码器都跳过了,只不过剩下有5个不一样的解器没有跳线我,没有做120欧姆电阻。结果还是多数时间没法控制或者不灵。

    针对3楼所说,我现在已经是使用的有源232转485的转换器了,而且使用的2个。请问3楼光电是什么意思?谢谢!

MSN:happy_1110@hotmail.com     QQ:49770538

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
nfl007 发表于 2007-1-16 10:53:00

光电的意思是485带光电隔离功能

800米最好用带屏蔽的2芯线

你是每一个云台都从485牵了根线过去还是一根线到底啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
matop 发表于 2007-1-16 11:29:00

我建议你去看看485网络的标准布线法

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
happy1117 发表于 2007-1-16 12:18:00

光电的意思是485带光电隔离功能

800米最好用带屏蔽的2芯线

你是每一个云台都从485牵了根线过去还是一根线到底啊?

”回复:

    分的两个时间段做的,第一期有5个云台不是从485分出的每根线到一个点,到集中一个地方就用的一根线接在一起,距离最长的不超过300米。这一组是昨年做的,当时做好了,能正常控制,采用的是无源的485。今年这个点换了云台部分解码器也换了,就出现无法控制或者不灵的现象。

    今年新做的8个云台,采用的是网线是每根线到一个点。这8个远距离的点比原来近距离还好一点至少还可能控制)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
happy1117 发表于 2007-1-16 12:24:00

“我建议你去看看485网络的标准布线法” 回复:

    按485网络的标准布线法最好采用总线法,可是现在都已经施工完成了,采用总线法是很困难的。

    再次感谢大家的支持!

 

    MSN:happy_1110@hotmail.com   QQ:49770538

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
piziwanjia 发表于 2007-1-16 14:10:00

你先把线路检查下,你的那种接法当中间的线路短路是,会产生不能控制,或控制不灵活的现象的.

线路检查好了没有问题的,你再换个解码器的协议试试.估计是能解决的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
桃园一片 发表于 2007-1-16 14:40:00
485电路失灵中,最大的问题是交流电(地点位、电源线、多点接地)。其中计算机、嵌入式硬盘录像机是最大的干扰源。对于计算机和录像机的干扰也可以采用转换隔离器隔离开。可以线做测试看一看最可靠可以代几路。而其他的点用485中继隔离(光电)来分开。这两款设备我公司都有,如果需要可以联系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
dingrui17 发表于 2007-1-16 14:48:00
最好是更换一下解码器协议,你后加的解码器是不是双工的,最好用纯单工的,免得造成数据堵塞485信号造成云台不听使唤,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
happy1117 发表于 2007-1-18 12:03:00
请问楼上朋友,怎样才能辨别解码器是全双工或纯单工的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
特顿 发表于 2007-1-18 15:40:00

关注

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
hnxc64 发表于 2007-1-19 03:46:00
值得学习,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
hant1009 发表于 2007-1-26 11:16:00

楼主,你的问题解决了吗?我也遇到了同样的问题,现在还没解决呢!如果你解决啦,能不能告诉我一下,怎么解决的?小弟重谢了!QQ:110405139,或者把你的电话留给我,我请教一下!好吗????

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
小黑鸟 发表于 2007-1-26 11:56:00

问题解决了?关注中,

还有双工和单工怎么分别?

星行结构和并联总线,布好的线怎么解决这个问题?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
happy1117 发表于 2007-1-26 16:33:00

已解决!

  MSN:happy_1110@hotmail.com   QQ:49770538

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
七星渠 发表于 2007-1-26 18:03:00
请楼主讲一下是怎么解决的,学习一下。谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
hawk9 发表于 2007-1-29 23:30:00
解决问题也不说   鄙视楼主行为
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
qiao66 发表于 2007-1-30 15:42:00

其实,485的标准就是总线结构的,不建议星型布线,这样会产生电信号反射。

但是在工程中,一方面各点不可能都能串接,另一方面处于维护方便的考虑,一般采用星型布线。

如果已经星型布线了,可以在DVR的232/485输出加装“码分配器”,“485分配器”、“485HUB”等,把星型布线的并接线控制在3条以下,一般能解决问题。最好不并接。