happy1117
积分
帖子
主题
云台一共有13个,都是通过DVR控制,距离最长的在800米左右,因为分散在不同的地方,基本上采用星形结构,现在出现大多数没法控制,有些可以控制但是不听使唤(比如向左就一直向左)。请问各位师兄,如何解决是好?
MSN:happy_1110@hotmail.com QQ:49770538
使用道具 举报
末端并接120欧姆电阻试试.
首先谢谢大家的回复!
针对3楼所说,我现在已经是使用的有源232转485的转换器了,而且使用的2个。请问3楼光电是什么意思?谢谢!
光电的意思是485带光电隔离功能
800米最好用带屏蔽的2芯线
你是每一个云台都从485牵了根线过去还是一根线到底啊?
我建议你去看看485网络的标准布线法
”回复:
分的两个时间段做的,第一期有5个云台不是从485分出的每根线到一个点,到集中一个地方就用的一根线接在一起,距离最长的不超过300米。这一组是昨年做的,当时做好了,能正常控制,采用的是无源的485。今年这个点换了云台部分解码器也换了,就出现无法控制或者不灵的现象。
今年新做的8个云台,采用的是网线是每根线到一个点。这8个远距离的点比原来近距离还好一点至少还可能控制)。
“我建议你去看看485网络的标准布线法” 回复:
按485网络的标准布线法最好采用总线法,可是现在都已经施工完成了,采用总线法是很困难的。
再次感谢大家的支持!
你先把线路检查下,你的那种接法当中间的线路短路是,会产生不能控制,或控制不灵活的现象的.
线路检查好了没有问题的,你再换个解码器的协议试试.估计是能解决的
关注
楼主,你的问题解决了吗?我也遇到了同样的问题,现在还没解决呢!如果你解决啦,能不能告诉我一下,怎么解决的?小弟重谢了!QQ:110405139,或者把你的电话留给我,我请教一下!好吗????
问题解决了?关注中,
还有双工和单工怎么分别?
星行结构和并联总线,布好的线怎么解决这个问题?
已解决!
其实,485的标准就是总线结构的,不建议星型布线,这样会产生电信号反射。
但是在工程中,一方面各点不可能都能串接,另一方面处于维护方便的考虑,一般采用星型布线。
如果已经星型布线了,可以在DVR的232/485输出加装“码分配器”,“485分配器”、“485HUB”等,把星型布线的并接线控制在3条以下,一般能解决问题。最好不并接。