千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[推荐]讨论监控中如何防雷~~...

[复制链接]
waylee 发布于: 2009-7-30 11:17 2005 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我做的一个工程当中,连续2次被雷击,我想不出是和原因,有户外的立杆,但是已经接地,第一次烧了6只室内摄像机,我做了主机接地后,第二次烧了2个通道的芯片,我是用室外阻水网线传输的,有一部分路过彩钢瓦和屋顶环型防雷网,还有一段是架空的,这种情况大家考虑一下雷电来于何处呢?主机端有地沟,地沟盖子为钢板的,请教大家了
[此贴子已经被作者于2011/12/24 13:30:03编辑过]
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
waylee 发表于 2009-7-30 12:58:00

有没有高手啊,指教一下啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
linuxbag 发表于 2009-7-30 13:49:00

双绞线特别容易招雷,走屋顶和架空更是容易引来感应雷。

 

建议双绞线两端加装防雷器,做好防雷器接地。 同时主机应良好接地,电阻1欧以下。 可以考虑单独做接地极。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
shan121137 发表于 2009-7-30 15:57:00

楼上说得对,线路没频蔽是原因之一,而地下反击电涌也可能是击坏你设备的原因之一.

建议室外设备都得装上相应防雷器,后端也一样,并且得做好独立接地.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
rayshi 发表于 2009-7-30 16:21:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
两味人生 发表于 2009-7-30 17:21:00

雷区吧?有点麻烦啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
turbohui 发表于 2009-7-30 20:46:00

雷的问题很困扰呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城