pzzxl 发布于: 2006-10-28 13:08 1606 次浏览 19 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
目前正在做一个冶金厂监控工程,其中有一路100多米的点正常使用一天后就出现故障,经查是线路屏蔽层与线芯通路所致(去掉Q头后测试),线路外观没有破损。于是换新线(75-5),同样问题再次发生,布线前测试该线正常。郁闷中。。。
回复

使用道具 举报

已有19人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2006-10-28 16:36:00

现场故障,只能靠现场测试判断和排除。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
爱yue 发表于 2006-10-28 17:24:00

小事情大麻烦

同情

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lrb0928 发表于 2006-10-28 19:44:00
那真见鬼了,烧香吧哥们!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
novatec 发表于 2006-10-28 21:45:00
那肯定是施工工艺有问题,看看有没有用力拉线,或者套管(金属管)管口有没有毛刺等等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
游魂 发表于 2006-10-29 10:28:00
如果还是同一一原因的话,那你就只能去查查为啥线老是会被搞成这样子啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
雪原 发表于 2006-10-29 14:30:00

应该是穿线是用力过大,收缩时内导体弯曲拱破绝缘层。穿线记得不要只拉内导体或外皮,要压紧一起拉!

老兄,用好点的线,这样来回折腾很累的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
SHXW1208 发表于 2006-10-29 20:08:00

我今天也遇到同样的问题,现在郁闷中!

不行只能共缆传输了,好在我这里好几根线!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
监控摄象机 发表于 2006-10-29 20:37:00

你买的什么垃圾线啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
张刚qq 发表于 2006-10-30 12:12:00

呵呵  布线前 线是好的  传完线后 测试过吗 ??  仔细查看做的Q头的质量  !|?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
视得清电子 发表于 2006-11-2 01:48:00
我这里可以向你提供双路视频复用器,可以通过一根视频电缆传输两路视频图像,可能能够帮你一下啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
fengjunyong 发表于 2006-11-6 16:49:00

短路的问题在施工中是很常见的

具体情况具体分析

根据你所提供的情况来看,看有没有中间有接线的情况,如果没有可以进行线路测试,实在找不出问题,那就是很麻烦的问题了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
wawj007 发表于 2006-11-6 22:59:00
高温烫伤,工厂常见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
lsj8 发表于 2006-11-7 11:08:00

原因找到没?关注中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
sj14536595 发表于 2007-1-14 11:18:00
我现在工程也有这样的问题!~摄象机总是烧!~LZ的问题怎么排除的!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
maljmalj 发表于 2007-1-15 10:14:00
布线问题。我们还遇到过人为破坏,只要用手来回掰,芯就断了,外观看不出来。小心啊。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
suiyuewubian 发表于 2007-1-15 15:20:00

最好是买质量好一点的线缆,小心布线。如果还是出现同样的问题的话,那可能和周围环境有关系了!可能存在信号干扰!这个处理起来就比较棘手了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
艾普光端机 发表于 2007-1-15 15:55:00

安防工程的问题多哦,环节多,故障点多,怎么解决这个问题呢?我们以前为了做售后也是花了许多脑筋,后来我们自己研发了有个三用表,在安防工程方面还是很实用的!

武汉艾普科技有限公司!

生产各种光端机,安防三用表(测视频,数据,光功率)

很多工程商在工程出现问题时不知问题从那一个环节开始找起,这些问题往往给工程商带来许多麻烦,一个一个找,结果耽误工期,我们可以帮您解决这个问题,一个仪表可以测试各种问题,体积小!安防三用表,可测:视频,数据,光功率,可代替键盘,代替光功率计,体积小,您的监控系统出现问题可很直观的表现出来,是安防工程商的好帮手!全国首创,市场潜力大,欢迎各工程商,分销商来电咨询!

联系人:程勇欢 电话:15926400004  027-51278544  QQ281903995  

公司网站:www.aip.com.cn

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
dds111999 发表于 2007-1-15 16:21:00
工程中的问题多多,只有在现场慢慢排除!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
康斯坦丁 发表于 2007-1-15 16:31:00

3用表有那么好?那楼主真该买个去测测!

回复 支持 反对

使用道具 举报