现在有一个工程,见附图,A电压220V.可不知道总么哒.到B点电压就只有140V.C点也只110V.

E点有140V.B和E点还有图像传回机房.电材用的是国标RVV2*1.0...现就不明白哒.为什么电压就只那么高呢?压降还是负载重???

 

[此贴子已经被作者于2007-1-14 12:21:41编辑过]
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
皮皮鸟 发表于 2007-1-14 12:00:00

你这个电压是并联还是串联?

你电流的传输距离多少?应该压降为主。

没有看到你的图,你再发一次!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sfyygy 发表于 2007-1-14 12:11:00
谢谢.我图片哪门传不上去.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wuzhiyong 发表于 2007-1-14 15:58:00

是你接负载有点多,可能是电压供电不重引起的,上次我做也是这样,图像不清或没有.当时我采用的时集中供电,共16了摄像机,用了一个20A集中供电模块.出现这种情况.

 如果你也是用集中供电的话,我大约测了一下,一个10A的模块最多带8-9台摄像机,这还是好点的模块.如果质量不好的可能还要少.