千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教工程商同行:除了视频线传输还有哪种传输方式实...

[复制链接]
广太安防 发布于: 2007-1-17 22:58 741 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位同行你们好.今天谈了一个村庄的项目.初步的点约为60-100之间,(具体的数量待进一步确定).由于我们一直所做的项目主要以厂矿机关为主,还是第一次做村庄项目.之前一直都是用同轴电缆传输方式,所以对其它也不是很了解.由于这个项目的主机房大概位于整个村的中心四周的直径辐射面约为700米.(如走线路时算上拐角这类的最远起码有1000米多.具体还没实测,走视频线的话是不敢)这样的线路走光纤肯定不合适了.(而且甲方也提出不走光纤,因为成本太高了)现在看到的很多说是双绞线传输不错,但由于没用过.而且生产厂家当然说自已的产品好了,不能听一面之词.所以想请有做过类似的同行指引一下,到底哪种传输方式好一点.谢谢!QQ:554027174

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fw190 发表于 2007-1-17 23:49:00

做共缆啊!围村子走一圈主线,然后再分支!很easy!

你是那里的啊?方便的话联系我:13811061811

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tyy 发表于 2007-1-18 09:45:00

是的,我同意楼上的主意,用共缆传输是大势所趋,因为它简洁、方便。(010-82565576-8007  www.bjhxkt.com)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2007-1-18 15:37:00

辐射形状的布线,用同轴电缆可以的即使1000多米也没有问题。没有干扰的只需在后端加视频恢复设备就行了,前端摄像机直接与电缆连接;有干扰的就选用抗干扰传输设备,有抑制干扰和补偿电缆衰减与失真的双重功能,两类设备都是确保图像质量,不调制不解调,保持视频源信号传输;

详见网站:www.eie-cn.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
爱人十月 发表于 2007-1-18 23:28:00

村庄监控我们做不少,监控点都是在室外,布线环境差,一般都是见杆上杆,供电一般都是就地取电,还有农村不象城市,没有那么多的高楼阻挡,防雷一定要考虑,这样的环境干扰肯定是少不了的。

选择传输方式要注意的:

1、选择传输方式要考虑系统的稳定性,村庄监控要主要的就是防雷和强电干扰,以及远距离传输;

2、选择传输方式要考虑系统成本,作工程就要考虑成本,不能企业利润最大化,那还不如做这个项目,我们要我们的客户负责;

适合村庄监控传输方式的比较:

1、双绞线传输器系统:

优点:系统成本低,还可以满足系统的传输距离(1000米)

缺点:防雷、抗干扰效果差(单做防雷又需要成本)

2、共缆监控传输系统:

优点:比基带传输方式成本低(传统视频线传输),施工简单(总线结构网络),抗干扰能力强

缺点:施工技术要求高,一般都需要厂家技术支持才能轻松完成项目

想了解更多请点击WWW.GONGLAN.COM 或百度下“共缆监控”

[此贴子已经被作者于2007-1-18 23:34:36编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
soww 发表于 2007-1-19 01:09:00
用射频做。
回复 支持 反对

使用道具 举报