什么是消防电梯前室...

[复制链接]
iewnahs 发布于: 2006-12-31 10:42 5071 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
比较弱,大家别笑,呵
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cbxtnt2003 发表于 2006-12-31 13:09:00

就是消防门与消防电梯之间的一个小空间。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
iewnahs 发表于 2007-1-4 16:51:00

消防门?进出电梯时,一共要开两扇门,你是不是指外面的那扇门啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
SPZ 发表于 2007-1-5 09:18:00
前室在建筑上是用于人流缓冲或垂直和水平交通系统转换的过渡空间,合用前室是一种特殊前室,主要指是防烟楼梯间和消防电梯共用的前室,一般用于消防疏散!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cbxtnt2003 发表于 2007-1-5 13:58:00

楼主是不是不知道将门禁装在哪个门上啊?

应该都可以,但要注意,是不是象楼上说的消防楼梯与消防电梯共用前室,如果是的话就应装在靠室内的那个消防门上,可以同时控制两个消防梯(楼梯和电梯)。如果不是共用前室的话,我一般装在靠电梯这边的门上。

顺便说一下,如果消防门不常用,建议使用磁力锁。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
务虚 发表于 2007-1-17 22:54:00
前室在建筑上是用于人流缓冲或垂直和水平交通系统转换的过渡空间,合用前室是一种特殊前室,主要指是防烟楼梯间和消防电梯共用的前室,一般用于消防疏散!请祥参消规