       20P4204的编程

 

 

14204的接线正确之后先进入编程。4112+800

2.输入*79显示    ENTER  OUTPUT  NO

                  00=QUIT   01

3.按*进入显示   01  OUTPUT  TYPE

                 RELAY           1

4.按*进入显示   01  RIY  POSITION

                 1-4               1

5.按*完成,继续编程02   

                  ENTER  OUTPUT  NO

                  00=QUIT   02

6.按*进入显示   02  OUTPUT  TYPE

                 RELAY           1

7.按*进入显示   02  RIY  POSITION

                 1-4               2

8.输入2*

重复1 . 2  的编程方法编3 . 4

最后退出*79编程,进入*80编程显示:

                 QUTPUT   FUNCT   #

                00=QUIT        01    *进入显示:

                 01    A   E  P   TRIG

                 R01   5   1  -    ZN=01   *再输入3继续显示:

                 01   ACTIVATED     BY

                 ZONE  NUMBER       3    

1.表示防区列表    2.表示防区类型      3.表示防区号

9.*显示     01   ENTER   ZN  NUM

                                   01  输入继电器1对应的防区号,按*继续

10.输入1   显示    01   ENTER   EVENT

                     ALM/FLT/TRBL    1     *继续,输入55 表示周期1

                     01  OUTPUT   ACTION

                     DUR1              5    

11.输入01继电器号      ENTER   OUTPUT    NO

                         R01                   01

12.2*完成01号继电器编程,退出*80编程。

13.进入*177编程输入继电器关闭的时间00=15  01=30   02=45   03=60  04=90   05=2分钟   06=2.5分钟   07=3分钟    08=4分钟

 