西屋的一个控制器可以接几块MIRO板...

[复制链接]
circle 发布于: 2006-8-3 15:42 739 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>1同题,</p><p>2.这些MIRO板是直接插上去的还是能走总线走到现场的啊</p><p>3.如果一个16门控制器已经插了3个WIRO,还能接几个MIRO板</p><p>有知道的吗?</p>
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
circle 发表于 2006-8-4 11:24:00
<p>有人知道吗</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
circle 发表于 2006-8-7 15:33:00
<p>有没有人知道啊</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zyykgch 发表于 2006-11-21 15:36:00
<p>反正我不知道</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
SRYJH 发表于 2006-11-21 16:14:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
kqgongsi 发表于 2006-12-7 09:56:00
<p>WIRO I/O扩展板是由STRA II控制器输入输出的,一般安装在控制器旁。</p><p>升级为16门控制器最多可接3块WIRO扩展板。</p>
[此贴子已经被作者于2006-12-7 10:07:51编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
sarahzjt 发表于 2006-12-7 14:13:00
有西屋门禁的供应商吗,我有客户要指定这牌
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ejdm 发表于 2006-12-8 16:31:00
<p>STARII控制器最多可接255个输入,96路输出。MIRO上的输入输出加起来的数量不能超过以上输入输出数。MIRO和控制器是通过RS485总线连接的。</p><p>1个16门STAR II控制器最多接16个读卡器,一个WIRO4/8/4最多接4个韦根读卡器,也就是说一个控制器最多接4个WIRO。</p><p></p><p></p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sisi920 发表于 2006-12-13 14:07:00
西屋好像比較難找