zj2004 发布于: 2003-6-21 00:31 977 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有一个项目,选用三相380伏输入单相220输出的15KVA的UPS集中供电,一楼13台电脑,二楼11台电脑,3楼15台电脑,机房1台服务器及6台交换机,供电全部由UPS提供,每层楼设一个配电箱,机房内也要单独设一个配电箱,请哪位大侠帮我做个配置清单,算算电线主干和支线及到插座的电源线用多少平方的线和空气开关数量,用多少安的。或者说说该怎样去算。多谢了。象单相220输出的不存在什么三相负载均衡吧? 哪有UPS电源分配系统图之类的图纸啊。
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
bianrong 发表于 2003-6-21 09:23:00
你的UPS好像稍微小了点!一台电脑按三百瓦来四十台再加一台服务器也得一千三百瓦左右,而UPS还得有百分之八十的容差,信箱给我,我发一份简单的系统图给你.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zj2004 发表于 2003-6-21 12:20:00
单台PC按250VA算,服务器按500VA算啊,网络设备按100VA算,余量30%啊,有错?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jandar 发表于 2003-6-21 12:28:00
UPS容量差不多。UPS机房做一个机柜式配电柜,输入输出空开、防浪涌等设备都安装在里面,楼层再做墙挂式配电柜。一般一个回路选用BRV4的多股铜芯线,串接插座不能超过4个,根据这个原则可以自己算每个楼层需要设计多少个回路。主配电柜到楼层配电柜之间的电缆要根据供电功率来选择线缆的截面,可以根据电缆厂家给出的面积与电流关系表格选择。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
liou 发表于 2003-6-21 16:27:00
我也想要一份,可否,谢谢!

lgh997@sina.com.cn
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zj2004 发表于 2003-6-23 15:07:00
在线等待。谢了先。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zyl 发表于 2003-6-23 18:01:00
我也需要这方面的图纸学习学习!多谢了。
zylxcc@sina.com
请问:对楼层配线间、交换机、集线器的供电是集中UP好?还是分散设置好?


[此贴子已经被作者于2003-6-23 18:04:55编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
我是新兵 发表于 2003-6-24 08:44:00
这位大侠能不能也发一份给我啊?万分感谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zj2004 发表于 2003-6-24 13:53:00
没发,不要跟贴了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆