请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
方快3
首页
行业资讯
智能化行业最新热点资讯
报价优选
安装优选
管理条例
找回密码
Q群:486051179
本版
帖子
群组
用户
账号登录
免费注册
QQ登录
微信登录
收藏本版
(
10
)
|
订阅
综合布线(Cabling)
今日:
6301
|
主题:
37622
zj2004
中级会员
2490
积分
299
帖子
88
主题
发消息
加好友
Ta的文章(88)
重庆有出租六类测试仪的吗
报警强电继电器输出照明及照明开关共用连 ...
请问一下酒店的电话系统设计
咨询楼板承重问题。
请问祥佑公司新电话
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
综合布线(Cabling)
›
问问机房UPS电路集中布线算法。
问问机房UPS电路集中布线算法。...
[复制链接]
zj2004
发布于: 2003-6-21 00:31
977 次浏览
8 位用户参与讨论
电梯直达
有一个项目,选用三相380伏输入单相220输出的15KVA的UPS集中供电,一楼13台电脑,二楼11台电脑,3楼15台电脑,机房1台服务器及6台交换机,供电全部由UPS提供,每层楼设一个配电箱,机房内也要单独设一个配电箱,请哪位大侠帮我做个配置清单,算算电线主干和支线及到插座的电源线用多少平方的线和空气开关数量,用多少安的。或者说说该怎样去算。多谢了。象单相220输出的不存在什么三相负载均衡吧? 哪有UPS电源分配系统图之类的图纸啊。
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有8人评论
bianrong
当前离线
积分
49084
沙发
bianrong
发表于 2003-6-21 09:23:00
你的UPS好像稍微小了点!一台电脑按三百瓦来四十台再加一台服务器也得一千三百瓦左右,而UPS还得有百分之八十的容差,信箱给我,我发一份简单的系统图给你.
回复
支持
反对
使用道具
举报
zj2004
当前离线
积分
2490
板凳
zj2004
发表于 2003-6-21 12:20:00
单台PC按250VA算,服务器按500VA算啊,网络设备按100VA算,余量30%啊,有错?
回复
支持
反对
使用道具
举报
jandar
当前离线
积分
1519
地板
jandar
发表于 2003-6-21 12:28:00
UPS容量差不多。UPS机房做一个机柜式配电柜,输入输出空开、防浪涌等设备都安装在里面,楼层再做墙挂式配电柜。一般一个回路选用BRV4的多股铜芯线,串接插座不能超过4个,根据这个原则可以自己算每个楼层需要设计多少个回路。主配电柜到楼层配电柜之间的电缆要根据供电功率来选择线缆的截面,可以根据电缆厂家给出的面积与电流关系表格选择。
回复
支持
反对
使用道具
举报
liou
当前离线
积分
257
5
#
liou
发表于 2003-6-21 16:27:00
我也想要一份,可否,谢谢!
lgh997@sina.com.cn
回复
支持
反对
使用道具
举报
zj2004
当前离线
积分
2490
6
#
zj2004
发表于 2003-6-23 15:07:00
在线等待。谢了先。
回复
支持
反对
使用道具
举报
zyl
当前离线
积分
529
7
#
zyl
发表于 2003-6-23 18:01:00
我也需要这方面的图纸学习学习!多谢了。
zylxcc@sina.com
请问:对楼层配线间、交换机、集线器的供电是集中UP好?还是分散设置好?
[此贴子已经被作者于2003-6-23 18:04:55编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
我是新兵
当前离线
积分
2696
8
#
我是新兵
发表于 2003-6-24 08:44:00
这位大侠能不能也发一份给我啊?万分感谢。
回复
支持
反对
使用道具
举报
zj2004
当前离线
积分
2490
9
#
zj2004
发表于 2003-6-24 13:53:00
没发,不要跟贴了
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城