千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

新风机的控制...

[复制链接]
智翔 发布于: 2006-8-22 13:26 1719 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>一般地 新风机是否有配变频器呢 (新风机功率不大 约1KW&nbsp; )?</p><p>如果配了变频器 新风阀是否可以不控制呢?新风量通过变频减速来调节?</p>
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
foxangle 发表于 2006-8-22 18:48:00
一般都是控制风量 控制房间正压用到变频器的 配了变频器风阀可以不控制
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ajapplee 发表于 2006-8-23 09:32:00
一般不配变频器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ajapplee 发表于 2006-8-23 09:33:00
一般不配变频器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
vilsion 发表于 2006-8-23 13:54:00
<p>配不配变频器要看具体的要求,如果用在;楼宇上没有必要!如果用在P3实验室就一定要配!</p><p>新风阀的配置要看在什么地区,如果要是在北方冬季结冰的地区就要配风阀执行机构,反之不用</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
兰色的风 发表于 2006-8-24 07:56:00
配不配变频器应根据功能需要,如果是舒适性空调这么小的新风机就免了,但只要冬季有接近冰点的气温出现就要配新风阀,避免冻裂表冷器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zx490 发表于 2006-8-31 10:49:00
一般的是不配变频器的,但要是具体现场需要就要配的.我们这里的工程就配了,因为这个工程比较特殊,一个楼层分生产区和办公区,而生产区是人非常多又大,所以夏天热,冬天冷,而办公区刚好相反.所以要用变频器和风阀配合使用来调节这两个区的温度.你说的需要新风阀,我想认为这个和有没有变频器没没关系.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
陶新林 发表于 2006-11-10 01:04:00
新风机组不需要配变频装置,这是因为根据室内空气品质通过感应执行等机构自动达到调节新风阀门开度,已达到最佳的运行工况,从而达到节能的效果以及提高设备的管理水品目的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
陶新林 发表于 2006-11-10 10:38:00
新风机组不需要配变频装置,这是因为根据室内空气品质通过感应执行等机构自动达到调节新风阀门开度,已达到最佳的运行工况,另外,新风机组也不是经常要启动的设备,如果经常启动,耗电也很大是很不经济的。因而,新风机组不但起着调节室内空气的作用使工作环境舒适,从而还要达到节能的效果以及提高设备的管理水品目的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
CHJFENG 发表于 2006-11-16 17:49:00
<p>个人觉得1KW的风机没特殊要求不需要变频!</p><p>新风阀现在好像多数用来做防冻用!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
alala 发表于 2006-11-17 14:30:00
<p>ding </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
woshimao 发表于 2006-11-17 15:15:00
<p>我还没遇到过新风带变频的</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆