求助各位大虾,一个正常运行7400主机周界报警系统,总线被业主在市政施工时多处挖断或短路,将断路和对地短路修复后总线正常但是主机报防区故障(zone trouble)请教各位大虾如何处理!
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
淡蓝的忧郁 发表于 2007-10-15 14:45:00

7400的防区显示有 ZONE SHUT ,ZONE OPEN,ZONE NORMAL等,现在之显示ZONE TROUBLE,没有具体显示防区是什么故障,根据你之前总线被断过的现象我推测有可能是总线与模块的四根线接反了。有很多莫名其妙的问题,如果不是常规故障,那么可能就要一步一步去检测。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dongming520 发表于 2007-10-15 19:40:00

过路

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lcmbig7339 发表于 2007-10-16 08:32:00
短开总线,用7457试一下总线驱动器是不是好的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
aska617 发表于 2007-10-16 17:41:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
济南康利 发表于 2007-10-16 18:33:00
处理接头,一定要焊接,做好防水