千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请这样做过的高手指教!~!~...

[复制链接]
坐着飞机找蚂蚁 发布于: 2006-11-9 11:16 662 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

小弟有个周界对射的项目,甲方不想要报警主机,他想在对射边放警号,一遮挡对射旁边的警号就响.

这个能实现吗?都需要什么东西?请指教`1~!谢了`1~!急`1~!

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
火柴听风的歌 发表于 2006-11-9 11:37:00
能实现的,不过误报就会很惨,老是要人跑来关报警,你要和甲方讲,这样做还不如派人巡逻好呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wangzhiqiang 发表于 2006-11-9 11:39:00

唉,“人心不足”呀,及得陇,复望蜀。可以共同参考,警铃的电压为9.5-14V,报警回路的电压为1.6-3.0V,如果你想用报警信号的输出电压来控制警号,必须加一个相匹配的记数继电器,只有这样,警号在报警之后才能报警,而且在报警信号传至继电器一定时间后会自己断开,不至于警号常时间地鸣个不停。呵呵,此论述仅供参考,需要什么样的设备,还要你自己拿主意!

我的QQ:50171201

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
humphrey 发表于 2006-11-9 13:02:00

加个联动继电器,带恢复延时的.我们有

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
303365985 发表于 2006-11-9 22:11:00

方案1:用220伏的喇叭串联在对射触点中。

方案2:用12伏电源和12伏喇叭串联在对射触点中。

方案3:在上述方案中增加一个继电器接成动闭自锁,串一开关为继电器复位。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xingchenao 发表于 2006-11-15 19:44:00

简单的说哦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
gc_EX 发表于 2006-11-15 20:53:00

哈哈,把对射想成开关,把警号想成灯,把入侵者想成让开关动作的动力,就非常之简单了噻.

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城