现在总线上只接一个DS3MX,户内三防设备接入DS3MX,设备线尾接入10K电阻,地址码设为9,将该防区地址0039防区功能设为24小时防区(22),地址0419-0538都设为6。
DS3MX布防,触发后DS7400报警,同时DS7447显示“NOT READY 009”,DS3MX撤防,清除报警记录,DS7447仍旧显示“NOT READY 009”,重新对地址0039写入22后,系统又恢复正常。再触发DS3MX,又出现以上问题。
哪位大哥可以给小弟一点意见,非常感谢!!!
使用道具 举报
这个显示是对的, 如果你想让它不显示,你可以撤防DS3MX,
NOT READY 009,表示你对应的防区处于触发状态,DS3MX撤防,就不会有这个问题了。
BOSCH的东西好用的很,放心!
有人跟我说这个问题是迪信产品的内部问题,暂无法解决。呵。。。我狂晕
首先确认你编码和拨码这些问题是没有的哈。
然后我想问是只有这一个3max是这个情况吗?看3max本身有问题不?
7400在未准备好的时候,你要确定3max没有触发报警?
解决办法:
1。重新上电试一次,包括主机跟总线。
2。不通过总线直接把3max在7400主板上试下。
3。或是3max不加探测器,直接电阻,你再试试。
应该试过了,你就晓得是哪个方面的原因了。
把你出错的3max换个地址,你本来地址是9防区嘛,换个防区试下,重新编程,记到一定要重新上电哦,不会所以有的3max都这样三。
BOSCH产品肯定没有问题。
现在我已经开始全面调试了,今天为止一共调试了25个防区,都有这种问题,我已经绝望了。
只能在DS7447上重新进入编程,再退出来。
我也遇到跟楼主一样的情况
总是显示"NOT READY",但每次显示的"NOT READY"的防区都不一样,狂晕
最后把所有防区都取消,只保留一个防区,好了
可是把其他防区加上后,还会出现原来的毛病
是不是在触发的时候总是会"NOT READY",一共有60多个防区呢,不知道该怎么办了
前几天小弟也遇到这种情况,我个人认为,是DS3MX上的问题,当你触发报警时,三防区键盘报警,防区指示灯亮,各位大哥可以看一下,当你撤防十,防区指示灯还是亮,DS3MX没有真正的复位,除非先撤防,再设防的时候,防区指示灯才会灭,再看主键盘上啊有显示 NOT READY 009?