<p>请问SIEMENS扩展模块8AI,中的AI点可以做DI 点用吗?如果可以,那么给电阻供电的24VDC是如何取的呢?谢谢那位大侠帮忙!</p><p></p>
[此贴子已经被作者于2006-10-18 13:14:59编辑过]

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
kkntchenhq 发表于 2006-10-18 13:25:00
<p>你可以采用模块上的直流电源.注意跳线</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
firstjoin 发表于 2006-10-18 14:14:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>kkntchenhq</i>在2006-10-18 13:25:00的发言:</b><br/><p>你可以采用模块上的直流电源.注意跳线</p></div><p>谢谢,你的意思是扩展模块上有直流24VDC,要是有就好了,有吗?</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hxl983420 发表于 2006-10-19 08:57:00
<p>SIEMENS 8AI扩展模块中的AI点是可以当DI点用的。SIEMENS 8AI扩展模块上已经提供有24VDC的辅助电源,但要接2个3.3K欧姆,1/2 W的电阻。</p><p>从事SIEMENS、HONEYWELL、JOHNSON、TAC的楼控系统调试</p><p>E-Mail:hxl983420@21cn.com<br/>QQ:107594061</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
黑大个 发表于 2006-10-19 21:41:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hxl983420</i>在2006-10-19 8:57:00的发言:</b><br/><p>SIEMENS 8AI扩展模块中的AI点是可以当DI点用的。SIEMENS 8AI扩展模块上已经提供有24VDC的辅助电源,但要接2个3.3K欧姆,1/2 W的电阻。</p><p>从事SIEMENS、HONEYWELL、JOHNSON、TAC的楼控系统调试</p><p>E-Mail:hxl983420@21cn.com<br/>QQ:107594061</p></div><p>熟手呀!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
a279279 发表于 2006-10-23 21:54:00
<p>另外,AI应该设定为电流型的,切记哦</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
firstjoin 发表于 2006-10-30 10:26:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>a279279</i>在2006-10-23 21:54:00的发言:</b><br/><p>另外,AI应该设定为电流型的,切记哦</p></div><p>谢谢大家</p>