千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

探测器自动报警故障??...

[复制链接]
aonac 发布于: 2006-11-16 21:56 673 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

吸顶的双鉴探测器自动报警,尝试调换防区,但还是一样,布防后一段时间就自动报警,确认过不是由于事件引发报警事故,最后更换设备后还是一样,请问有哪位知道是什么原因引发的报警,又该如何解决呢?谢谢!!!用的是16路的报警主机,吸顶双鉴探测器接了四根线,分别接ALARM的NC和C,POWER的V-和V+,电源是用12V的开关电源直接供电

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhzxy 发表于 2006-11-17 09:26:00

判断方法:

          1、把报警输入线从吸顶探测器取出,直接把COM端与防区端短路(常闭)。主机布防看还报不报警,如果还乱报就说明主机有问题。

          2、把探测器用壳体完全遮上,不让它探测任何物体。看主机还报不报!

          3、测量探头电压是多少,最好是高于12V但不要超过15V。我曾经用过一款探头电压12V有误报,要把电压调高到14V就好了!

供参考!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
游魂 发表于 2006-11-17 09:42:00

同意楼上的意见

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chinesecat 发表于 2006-11-17 15:22:00

二楼的有理

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
matop 发表于 2006-11-17 17:20:00

二楼的朋友就是高手

解决了的话请回来谢谢一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
aonac 发表于 2006-11-17 17:30:00

先谢过!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
aonac 发表于 2006-11-19 23:06:00

11月18日晚,再次误报,在当天的中午已经再次更换过7380的双鉴探头,设备的故障可以排除,电压的原因也可以排除,因为把设备的连线换到其他正常的防区中,还是这个设备报警,头疼中

有哪位高工知道会是什么原因引发的误报,请告诉个解决的方法,谢谢!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
西西 发表于 2006-11-22 16:59:00

检查一下线路吧,估计是有虚接的情况,最好的办法是换线代替一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城