aonac
积分
帖子
主题
吸顶的双鉴探测器自动报警,尝试调换防区,但还是一样,布防后一段时间就自动报警,确认过不是由于事件引发报警事故,最后更换设备后还是一样,请问有哪位知道是什么原因引发的报警,又该如何解决呢?谢谢!!!用的是16路的报警主机,吸顶双鉴探测器接了四根线,分别接ALARM的NC和C,POWER的V-和V+,电源是用12V的开关电源直接供电
使用道具 举报
判断方法:
1、把报警输入线从吸顶探测器取出,直接把COM端与防区端短路(常闭)。主机布防看还报不报警,如果还乱报就说明主机有问题。
2、把探测器用壳体完全遮上,不让它探测任何物体。看主机还报不报!
3、测量探头电压是多少,最好是高于12V但不要超过15V。我曾经用过一款探头电压12V有误报,要把电压调高到14V就好了!
供参考!
同意楼上的意见
二楼的有理
二楼的朋友就是高手
解决了的话请回来谢谢一下
先谢过!
11月18日晚,再次误报,在当天的中午已经再次更换过7380的双鉴探头,设备的故障可以排除,电压的原因也可以排除,因为把设备的连线换到其他正常的防区中,还是这个设备报警,头疼中
有哪位高工知道会是什么原因引发的误报,请告诉个解决的方法,谢谢!!!
检查一下线路吧,估计是有虚接的情况,最好的办法是换线代替一下。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页