千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

CK16路的主机,配9对对射,新手请大家援助...

[复制链接]
voletech 发布于: 2006-5-25 11:10 1267 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我现在要做第一个工程,就是一个小区的周界,我们用的是CK16路的主机,周长有大约420M有9对对射,采取485总线,我因为是新手,请大家出谋划策,给我建议和资料,我的QQ36190318,E-MAIL;voletechvip·126。com。谢谢啊。
回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
粤涯 发表于 2006-5-25 11:49:00

产品规格不是都定好了吗?根据现场施工就好啦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
freezsk 发表于 2006-5-26 20:54:00
我也想学习一下,485总线的对射和CK16路主机的连接问题,不是2316吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
matop 发表于 2006-5-27 14:39:00

我也想学习一下

这485总线与CK主机之间的通讯是怎么连接的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
西西 发表于 2006-5-29 13:08:00

你用的是不是一个防区接9对对射啊?485总线在2316中好像不可以啊?

QQ:278089825

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lxsong2002 发表于 2006-5-29 15:55:00

你可以把对射接收端的信号端子接到报警主机上,这样九对就能搞定  剩下的连防拆都有地方接了

你也可以把发射/接收防拆和接收端信号都接到报警主机上,需要27对

CK主机是非常简单的 最好接线的 不知道你说的485总线的是什么意思

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
afw00712 发表于 2006-5-30 09:44:00

布线麻烦,传输的是开关量信号,

推荐用总线主机,120,7400 都OK,方便啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
voletech 发表于 2006-6-7 21:47:00
我的主机是7448的,我要加配4个红外室外探头,不知道什么样的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
笨笨老鸟 发表于 2006-6-7 22:53:00

我的主机是7448的,我要加配"4个红外室外探头",不知道什么样的好,

嘿嘿!高、高、实在是高。太君哪里的?-哈哈

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lsj566 发表于 2006-6-9 11:44:00
你可以看一下AJB-AL16总线报警主机,电话:13349968186 李先生
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
ychxkj 发表于 2006-6-9 13:24:00

    如果你要总线制的话.必须在前端加单防区模块或者多防区模块.把对射的开关量信号转换成地址信息,然后能过485总线将地址编码传到报警主机上。如查详情,请加QQ:281757714 或者电话:021-50594769-803

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
mx296 发表于 2006-6-9 16:30:00

CK 2316不能做总线的。

推荐VISTA120,配4193总线模块(2防区,体积极小,可装在对射里)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
怒海狂鱼 发表于 2006-6-12 08:53:00

同意楼上的....

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
guowocctv 发表于 2006-10-21 13:21:00

刚推出一款用于分线制(兼容HONEYWELL 2300系列报警主机和国产CK系列报警主机)总线控制器及双地址模块,欢迎索取详细产品说明。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
guowocctv 发表于 2006-10-21 13:23:00

刚推出一款用于分线制(兼容HONEYWELL 2300系列报警主机和国产CK系列报警主机)总线控制器及双地址模块,欢迎索取详细产品说明。QQ:469746909

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
guowocctv 发表于 2006-10-21 13:33:00

上海国沃公司宣布推出业界首款用于分线制报警主机(兼容HONEYWELL 2300系列报警主机和国产CK系列报警主机)的总线控制器GW-Network和双地址码模块GW-ID-02对于周界报警系统来说,这款双总线的控制器及其双地址模块节省了线路、管材、人工成本,是小防区总线报警系统理想的解决方案。

这款型号为GW-Network的总线控制器是不依赖报警主机编程设置的产品,提供双总线输入可以将总线距离延伸长达2400,并可以接入16个防区。双地址码模块GW-ID-02以结构设计来说,采用双防区设计,常闭接线、总线、电源端口设置了TVS防雷保护,电源采用10-30V直流宽电压设计,这使得在实际施工过程中现场工程师不会受线路压降困扰。

总线控制器特别提供了通讯测试口,使得用户不用到前端探测器查线就能检测出地址模块接线故障。大大节省了调试工作量。

供货情况

此款总线控制器已有样品供应,部份工程客户更可优先获得供应此样品,详情可向上海国沃电子科技有限公司021-61521718,61521728,54990405查询。所有产品都会在200611月有大量现货供应。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
三十九度 发表于 2006-10-22 00:49:00
2316不能接485总线~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
济南康利 发表于 2006-10-23 10:27:00

16路总线主机的价格比CK-2316价格更低,何必选用2316再改装成总线?

下面的网址有,点击进入:http://www.sd-110.com/ArticleShow.asp?ArticleID=207

回复 支持 反对

使用道具 举报