千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

这样的干扰怎么解决>??...

[复制链接]
hbxfyzsun 发布于: 2006-9-11 12:32 2209 次浏览 34 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

          安装了2台红外一体机在单位门房,距离只有50米.门房有一大门整体的框架灯为380V而且是冷光,房门顶上有2个增压器.此框架灯电源一开监控主机上摄象机画面就会出现2道雪花横扛.

         经过使用UPS测试发现只要电脑主机和显示器使用由UPS电池输出的电干扰就没有.整个门房的电都和框架灯出自一个配电箱.

         个人认为是采集卡受到电的干扰.但不知道怎么解决??那位大虾遇到过给个注意吧!

         地已经接过,没有任何的作用.真不知道还有什么别的方法了??

回复

使用道具 举报

已有34人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
视得清电子 发表于 2006-9-11 12:37:00

遇到电源干扰问题只能用视频抗干扰器,我这里有全系列的,价格从160-600之间都有,不妨尝试一下!

 这个不是采集卡受到干扰,而是视频传输线路受到干扰!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hbxfyzsun 发表于 2006-9-11 12:43:00

    刚开始也以为是线路受到干扰.可是把电脑搬到室外再把线路重新敷设远离门房.情况还是一样干扰并没有减轻的迹象.

    只有把供给电脑的电用UPS上的电池供给干扰才消失,而且摄象机的电还是使用屋内的电.这还是线路被干扰吗??

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
soww 发表于 2006-9-11 13:04:00
摄像机从哪里取电?使用UPS時,有没有同时供电给摄像机?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hbxfyzsun 发表于 2006-9-11 13:07:00

摄象机使用屋内的电没问题,只要电脑使用干扰就会出现.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
soww 发表于 2006-9-11 13:17:00

干扰是从电源线路进入的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
soww 发表于 2006-9-11 13:26:00

还有电子镇流器的干扰问题。

没遇到过类似问题,没处理过。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
视得清电子 发表于 2006-9-11 13:29:00
或者你更换一下硬盘录像机的电源,看看那个电源是否也是干扰比较严重!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
soww 发表于 2006-9-11 13:30:00
用UPS能解决问题,就加UPS啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
大漠狂飞雪 发表于 2006-9-11 14:12:00

同意7楼

镇流器的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
hbxfyzsun 发表于 2006-9-11 14:45:00

UPS刚开始用的是APC500K的后备式的,后又换成CSTK1000K在线式过滤功能的UPS.

可是现象还是一样,一点减轻的迹象也没有.

电脑的其它程序都运行的很正常.电脑的电源用的也是长城300W的电源.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
jifujiang 发表于 2006-9-11 15:51:00

我第一次听说是视频卡受到干扰(也许是我孤陋寡闻)。

我个人认为是你电源的不干净造成的,你把电脑放在室内还是室外都是用的一个电源,那放在室内和室外有什么区别?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
jifujiang 发表于 2006-9-11 15:52:00
不是说你线路受到干扰,而是电源不干净。线路也许没有受到干扰,但电源不干净,就会造成干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
桃园一片 发表于 2006-9-11 21:31:00
给计算机供电的220V电源失真造成,估计是电源线线太细或者是接触不好。解决方法:从另外一个地方从拉一个电源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
eie1992 发表于 2006-9-11 22:52:00

现象与试验要点:

1)  此框架灯电源一开监控主机上摄象机画面就会出现2道雪花横扛.

2)  经过使用UPS测试发现只要电脑主机和显示器使用由UPS电池输出的电干扰就没有;

   只有把供给电脑的电用UPS上的电池供给干扰才消失;

3)  地已经接过,没有任何的作用;而且摄象机的电还是使用屋内的电

分析:很像地电位环路干扰:检查摄像机输出BNC头的外壳,是否在框架灯附近接了大地?如果是,把摄像机与地绝缘;把摄像机拿在手里,试试。另外检查220V供电系统,是否零线和地线接在了一起?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
luban2003 发表于 2006-9-11 22:56:00
看了你的贴,我认为是由高频干扰引起的,原来由于摄像机和监控主机、显示器共地,由高频变压器产生的感应电势经由视频电缆传输到监控主机,这就产生了雪花横纹干扰。而当监控主机、显示器由电池供电时,由于摄像机和监控主机、显示器不共地,这就切断了干扰路由,自然干扰也就消失了。建议摄像机使用隔离变压器供电,或者系监控统使用视频抗干扰器,就可以彻底解决上述问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
soww 发表于 2006-9-11 23:03:00
以下是引用eie1992在2006-9-11 22:52:00的发言:

现象与试验要点:

楼主在前端不变的情况下,在后端使用UPS就没有干扰现象了,你还说什么地环路干扰?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
eie1992 发表于 2006-9-11 23:36:00

SOWW:楼主在前端不变的情况下,在后端使用UPS就没有干扰现象了,你还说什么地环路干扰?

16楼:看了你的贴,我认为是由高频干扰引起的,原来由于摄像机和监控主机、显示器共地,由高频变压器产生的感应电势经由视频电缆传输到监控主机,这就产生了雪花横纹干扰。而当监控主机、显示器由电池供电时,由于摄像机和监控主机、显示器不共地,这就切断了干扰路由,自然干扰也就消失了。建议摄像机使用隔离变压器供电,或者系监控统使用视频抗干扰器,就可以彻底解决上述问题。

这就回答了SOWW先生的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
asdf3177 发表于 2006-9-11 23:56:00
将监控系统的供电与框架灯隔离.或加电源净化器,(两都一起用效果更好)
很可能是那个灯的升压器质量不好,对电源造成干扰,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
soww 发表于 2006-9-12 00:25:00
以下是引用eie1992在2006-9-11 23:36:00的发言:

嘿嘿,好象楼主没有提到过“高频变压器”这玩意,倒是在主贴提到“增压器”一词,怎么被EIE先生说成了“高频变压器”?两种设备是不是一回事?是不是有点乱搬乱套的做法?

我没遇到过这种工程,也没有类似经验。我首先认为是电网不稳、不洁净,由于与大型灯架共用同一个电网,就怀疑灯架的镇流器干扰了电网。据说大型灯架的镇流器对同一电网的所有电子设备干扰很大。

回复 支持 反对