高手都来看哈~~~~~~~~~~~~~...

[复制链接]
呵呵嘿嘿AAA 发布于: 2006-10-14 18:44 1178 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

这几天发现安装的16个云台烧了1个解码器~~~全部不转了~~~~我首先检查了AB线正常~~转换器正常~~~系统正常~~~~解码器正常~~~云台也是正常~~220电源我也检查了~~~云台电源也正常~~~12V也正常~~~我又把转换器换成有缘的~~~还是不行~~控制线我也重新换了。。。怎么还是不行啊~~~                    我实在是什么办法都想了~~~云台还是不转~~~~我倒~~~~~各位朋友门帮忙想哈~~~是怎么回事哦~~~~有没人遇到这个问题的~~~谢谢大家了哈~~~~~~ 

[此贴子已经被作者于2006-10-14 18:46:02编辑过]
回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zylxl6763 发表于 2006-10-14 19:19:00
你录像机控制的,还是键盘控制的?你看一下协议是不是被改了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lrb0928 发表于 2006-10-14 21:58:00
同意楼上的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dds111999 发表于 2006-10-14 22:44:00

协议、地址、波特率都仔细看看,还有主机的232口!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
asdf3177 发表于 2006-10-14 23:30:00
以下是引用呵呵嘿嘿AAA在2006-10-14 18:45:00的发言:

这几天发现安装的16个云台烧了1个解码器~~~全部不转了~~~~我首先检查了AB线正常~~转换器正常~~~系统正常~~~~解码器正常~~~云台也是正常~~220电源我也检查了~~~云台电源也正常~~~12V也正常~~~我又把转换器换成有缘的~~~还是不行~~控制线我也重新换了。。。怎么还是不行啊~~~                    我实在是什么办法都想了~~~云台还是不转~~~~我倒~~~~~各位朋友门帮忙想哈~~~是怎么回事哦~~~~有没人遇到这个问题的~~~谢谢大家了哈~~~~~~ 


如果你的检查都正确,那问题就在控制端了,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
soww 发表于 2006-10-15 00:29:00
如果有一个地方短路,就等于全部短路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
page646 发表于 2006-10-15 11:38:00
硬件和线路都查了,可以试试软件方面的问题,重新初始化系统。应该就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
benlin 发表于 2006-10-15 20:41:00
同意二楼的说法.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
aoyun2008 发表于 2006-10-15 23:30:00
以下是引用soww在2006-10-15 0:29:00的发言:
如果有一个地方短路,就等于全部短路。

YES!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
大漠狂飞雪 发表于 2006-10-16 08:39:00
以下是引用aoyun2008在2006-10-15 23:30:00的发言:

YES!

噎死噎死

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
jifujiang 发表于 2006-10-16 08:59:00

很多原因大家都提到了我只是提一点我个人的一点小意见。

你的控制线是如何走线的?是不是十六个云台的控制线都在中间接的线?还是回到控制室接的线?

你检查了控制线的AB,是如何检查的,怎么保证控制线没有问题的,云台的解码器烧了,是怎么烧的?

还有就是你用的是码转换接到计算机上吧,换一个你确定好用的COM口试试,有可能把你硬盘录相机的COM口烧坏了。如果用的是健盘的话也换个健盘接口试一下。

估计软件方面楼主应该没有什么问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
peter.wang 发表于 2006-10-16 10:08:00
检查解码器到云台、设想机、护罩的接线,如果接线无误,那么让云台、摄像机、护罩工作检查解码器的电压输出。如果电压降低,说明该地短路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
qddpf 发表于 2006-10-16 10:23:00

因为烧了一个解码器请将所有的设备断电重启一次试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
lisky 发表于 2006-10-16 10:56:00
拿一套设备回监控中心作试验,看好使不??如好使就说明设备没问题,不好使就说明设备有故障了!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
hanmo2004 发表于 2006-10-16 14:37:00
还有就是你的485的布线结构——是星型的结构,还是手拉手的总线结构?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
jkzxzqb 发表于 2006-10-16 15:41:00

是不是控制码分配器坏了,我就碰到过这样的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报