跳转到指定楼层

最近有个怪问题,就是单位一个货梯,7层高,现在在电梯的运行过程中,监控画面显示常会有无视频信号现象发生,有时候无视频信号一旦发生,会持续1、2天,然后,在货梯的自己运行过程中,又好了,检测了摄像机、以及视频线缆两头的接头,均无问题,线缆用的也是电梯专用的屏蔽缆,用万用表测试线缆通断,也是正常(不过是在电梯停止的时候测试的),检查过好几次,检查不出问题,而且电梯运行到2、3楼的时候,现象很明显,想问各位,是线缆的原因造成的吗,如果换线缆的话,从随行缆绑至电梯机房出来后,是否可以和以前的至监控室原有的线缆进行焊接啊(因为这端线缆在隐蔽的桥架中,不好施工),会不会对以后的画面有太大的影响?

回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
beyond_gxh 发表于 2006-10-11 17:32:00
可以试着拿独立的电源给电梯内的摄像机供电,然后观察现象是否依旧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wzh720117 发表于 2006-10-11 20:33:00

可以从中间接,但要看到监控室有多远和线径有多粗,因为接头处接得再好都有接触电阻存在,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhyl0228 发表于 2006-10-12 08:30:00
要在故障发生的时候检查,这样才能发现问题所在!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
smilezhang 发表于 2006-10-12 08:46:00

也可能就是干扰问题,我们的视频拓展器解决过许多类似的问题,可以拿一个过去试试!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
asdflkj 发表于 2006-10-12 09:24:00

在摄像机的接头里面有的铜东东松掉了    用小型缧丝刀搞紧点\

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xjakmz 发表于 2006-10-12 10:18:00

摄像机的这段线你检查了没有,有过这样经历,图像一直在闪,时有时无,一直也没查出问题,后来无意间碰了摄像机接线头就正常了,后来就直接不要接头了,有三,四个都是这样解决的,还是摄像机质量太差,按理说这点线又不运动怎么会有问题呢??????

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
happyfox 发表于 2006-10-12 10:30:00
以下是引用beyond_gxh在2006-10-11 17:32:00的发言:
可以试着拿独立的电源给电梯内的摄像机供电,然后观察现象是否依旧。

电梯电源已经换过了,以前是从轿厢上取的照明电,现在单独从电梯机房拉的电源供给摄像机用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
huangshup 发表于 2006-10-12 10:39:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
happyfox 发表于 2006-10-12 11:46:00
以下是引用wzh720117在2006-10-11 20:33:00的发言:

可以从中间接,但要看到监控室有多远和线径有多粗,因为接头处接得再好都有接触电阻存在,

监控室至6楼电梯机房有130米,从电梯机房下缆绑随行缆至摄像机有80米,用75-5的线,应该是没问题吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
mazhengqi 发表于 2006-10-12 20:51:00

删我的东东干嘛?电梯里的摄像机我搞得多了!不要解决问题别发帖子!!!!!!!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
cent 发表于 2006-10-12 21:15:00
估计是你摄像机的BNC座的问题,发生了“抽芯”的问题,你换一个摄像头,再看看BNC头的芯是不是太细或者质量太次。最好用镀金的,最起码也要用铜芯的,再用尖嘴钳把芯子稍稍压扁一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lrb0928 发表于 2006-10-12 21:54:00

这种问题我肯定是视频线的事,因为我维修北京的一个小区16部电梯监控,有近一半出现这类故障,换线后正常.

你可以只换摄像机至桥架出来的这段线缆,焊接好对视频效果没什么影响

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
视得清电子 发表于 2006-10-12 22:05:00

一般这种情况应该属于传输线的问题,电梯专用线或者普通县很容易断裂,出现的故障现象就是电梯到达一定高度以后出现无视频信号,低了以后就正常!问题很难查找,一般都是更换线!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
happyfox 发表于 2006-10-13 11:26:00

感谢各位朋友的解答,我打算换线啦!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
张肖雪儿 发表于 2006-10-13 14:32:00

视频监控,电梯干扰是一个严重问题。想办法解决干扰问题先。